11问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc编程2000个实例
求
三菱PLC
模拟量程序
例子
答:
LD M0 TO K0 K17 H0 K1 TO K0 K17 H2 K1 FROM K0 K0 D0 K1 ;选择ad输入通道1 ;启动输入通道1的ad转换 ;把通道1的当前值存入寄存器d0 LD M2 TO K0 K17 H1 K1 TO K0 K17 H3 K1 FROM K0 K0 D2 K1 ; 选择ad输入通道2 ;启动输入通道2的ad转换 ;把通道2的当前值存入寄存器d2 LD...
三菱编程
[PLSY D100 K0 Y000]怎么理解意思
答:
D100 是数据存储器,在这里指的是 脉冲频率,设置2000 ,表示每年发
2000个
脉冲 第二个参数 脉冲数 K0 K表示的是十进制,0 ,表示无数个脉冲数,如果设置为其他的,比如 3000 ,那么发完3000个脉冲就停止 第三个参数 脉冲输出口由于硬件关系,所以只能是Y0 或则是 Y1 ,根据
PLC
型号来...
请问用
plc
控制
三菱
伺服画圆程序怎么编写?
答:
近刚好在做
三菱
控制松下伺服的,转动的速度是跟脉冲频率有关系,转动的圈数是跟脉冲数量有关的。然后乘以10得到的数字放到PLSR指令的脉冲数量部分。伺服驱动一般要做一些参数设置的,各家的伺服都不一样。比如M0是开关,是M0---| |---[PLSY K5000 K
2000
Y0]。关键就是PLSY的第二个参数,这个得...
三菱PLC
的指令PLSY在一个程序中只能用一次,那要是想实现不同的脉冲频率...
答:
需要借助另一个元件来实现对步进电机的控制。另一个元件即为步进电机驱动控制器。单片机通过控制驱动器来间接的控制步进电机。这里我们以四相五线制步进电机为例,驱动器选择熟悉的ULN2003元件,在此也是放大驱动电流的作用。该芯片最多可一次驱动八线步进电机。
实例
中采用的是四相无线制24BYJ-48步进电机,...
三菱PLC
模拟量与数字量相反怎么写程序?
答:
你的思考方向错误。这些数据的对应是和硬件传感器相关的。你可以用加减乘除将转换回来的数据进行处理。但是你决不能用10V代表0。你可以用(把
2000
-1000)这样的方法得到正负温度。但是你的传感器最低检测的最低温度是多少?你得用真实的温度计进行校对。
三菱plc编程
plsvk-
2000
y0y3怎么编不进去?
答:
如图所示,这个指令没有错,如果写不进去注意两点,一,空格,各个软元件之间有空格间隔的,楼主在题干中是没写空格,如果在程序里没有空格是不行的。二,
PLC的
型号,例如FX2N就不支持这个指令,因此就编不进去。望采纳。。。
三菱PLC
模拟量问题
答:
除非你特意设置)以FX1N-2AD-DB 模块1通道为例:1,设置输入信号模式:M8112,ON时为4-20MA电流输入 M8112,OFF时为0-10V电压输入。2,模拟数字值陈放在 D8112中 4-20MA电流信号输入时,对应数据是0--
2000
3,100公斤对于电流:4+(20-4)×100/500=7.2MA ...
关于
三菱PLC
和FX2N-2AD的用法
答:
气压要通过压传变送器转换成4-20MA或0-10V模拟信号,再通过2AD输入到
PLC中
,2AD设置成电压或电流输入模式,根据变送器的输出信号决定,根据模拟号信输入到PLC中的数值,设置正确的比例,再通过输出控制注油机的时间,
怎样用
三菱PLC
把压力表的模拟量写入PLC里,
答:
接好模拟量模块后,一般模拟量模块内部对应的 量程是
2000
这个量程是模拟量转化来的数字量,,用传送把输入的值传送到寄存器,这时候使用的事数字表示
问及个
三菱PLC编程
的意思
答:
TOP实际上就是TO的意思,带有P说明它是脉冲指令,一个周期内执行1次。DMOP应该是DMOVP,指令前面带有D说明它是32位指令,后缀的P就是脉冲指令。TO指令用于向特殊模块写入数据,H0代表第1块扩展模块。K150就是指在扩展模块上的参数地址,后面的D2就是指要写入的首地址,K6代表写入数量。TOP H0 K150...