11问答网
所有问题
当前搜索:
人防预埋线管规范
人防预埋
SC
线管
,有
规范
要求必须套丝连接的吗。
答:
1、
人防
区到非人防区必须
预埋
密闭套管,人防区到人防区,非人 防区到非人防区可预埋一般焊管。2、套管两边出墙最少5CM,套管长度根据预埋剪力墙厚度加 16cm,考虑抹灰2-3cm厚度。3、套管要固定好,防止移位,套管两侧出墙平均,预埋是尽量不要焊断钢筋,预埋高度根据现场定,图纸作参考。4、战时用的套...
人防线管
怎么
预埋
答:
2、 进入
人防
的给水管道, 阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。3、 临空墙﹑ 门框墙﹑ 在室外地坪上的人防外墙上水套管做法: 两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧5, b≧50) 。4、 穿越人防顶板的
预埋
管为预埋套管, 预埋管中间双面满焊闭肋( δ≧5, b≧50) 。 套管出顶板上...
人防
暗埋盒尺寸哪本
规范
有要求
答:
埋入墙体或混凝土中的
线管
、接线盒的尺寸应满足使用要求,且不应大于200mm×200mm×100mm。根据查询《建筑电气工程施工质量验收
规范
》得知
人防
暗埋盒的尺寸要求是埋入墙体或混凝土中的线管、接线盒的尺寸应满足使用要求,且不应大于200mm×200mm×100mm。《建筑电气工程施工质量验收规范》是中华人民共和国住...
人防
工程消防
线管
顶板
预埋
jdg线管密闭助该怎么做?
答:
(1)JDG
穿线管
的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。(2)JDG穿纬管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍 (3...
人防
工程对弱电
穿线管
有什么要求
答:
在
人防
区和非人防区的交界墙处(人防墙),
穿线管
不能直接穿墙,需在墙上做密闭套管,具体做法可见国家施工图集中密闭套管做法。穿完线后还要做封堵。桥架同理。人防区管子不能用塑料管或薄壁钢管,要用厚壁钢管SC管。
地下室
人防
超压排气活门做法
预埋
套管图套管多大
答:
1、
人防
预留预埋的内容:人防区内各专业的预留
预埋线管
和套管。2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。3、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电缆管线作好预埋,预留备用管,并作好防护密闭或...
人防
消防
预埋
密闭
线管
和线盒的步骤
答:
电线管预埋
施工程序步骤 1、PVC电线管暗管敷设的施工程序 施工准备→预制加工管弯制→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理。2、PVC电线管明管敷设的施工程序 施工准备→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架制作安装→管线敷设与连接→盒箱固定→变形缝处理。3、金属管暗管敷设的施工程序 施...
人防
区域禁止用pvc管出自哪本
规范
?
答:
《
人民防空
工程施工及验收
规范
》。地下室
人防
工程,普通内墙需要加止水螺杆,不可以用PVC管。根据《人民防空工程施工及验收规范》50134-2004,防空地下室的外墙、临空墙、密闭墙、单元隔墙等墙体固定模板的对拉螺栓不能使用套管。
人防
普通照明
线管
必须用sc管?
答:
不必须。根据
人防预埋线管
规定得知,人防普通照明线管通常采用镀锌钢管和sc焊接钢管,不是必须用sc管,需要注意镀锌钢管丝接,在管与管和管与线盒之间做跨接线,采用4平方铜线,管箍固定。SC管是一种金属焊接管,在电气施工中的名称就是普通焊管俗称。
建筑水电
预埋
安装注意事项,现场图文解说
答:
1、地下室底板预埋 (1)工作内容:包括接地体、接地干线的焊接,疏散指示灯
线管预埋
,排水管道预埋,
人防
管道预埋,潜污泵的电源
线管
及出水管预埋等。(2)常见问题及解决措施:① 接地体、接地干线的焊接:存在焊接不饱满、虚焊、焊渣未去除等问题。需进行跟踪检查,现场整改,并符合
规范
要求。② 疏散...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
人防顶板预埋穿线管要求
人防墙电管预埋规范
人防电线管施工规范
人防电气预埋线管要求规范
人防穿线管施工规范
人防车库预埋水管规范要求
人防地下室穿线管规范要求
人防穿线管预埋壁厚是多少mm
人防预埋线管材质要求