伺服电机能接漏电保护器吗
伺服电机能接漏电器吗
_ 生产线上有伺服电机,漏电器老跳,怎么办_百度知 ...
答:
肯定是可以接的
,建议检查一下接地是否正常以及是否存在相间短路情况
伺服
驱动器电源有
漏电保护器可以吗
怎么接
答:
可以
。1、是动力线,即驱动器给电机供三相交流电源,一般有三根或四根线2、是编码器信号线,位置信号由编码器反馈给驱动器计算。
漏电保护器接伺服
驱动器会跳闸吗
答:
会
。电源线接触不良或损坏会导致电流不稳定,从而触发漏电保护器跳闸。伺服电机内部故障。例如,电机绕组短路、转子断路等故障都会导致电机电流异常,要切断系统运行。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来...
为什么
伺服
驱动器
接漏电
开关总是跳(专业人士进)
答:
1.
伺服
驱动器
接漏电
开关跳闸的原因,在于变频器输出波形中的高次谐波。这些谐波通过与
电机连接
的电缆产生泄漏电流,相较于工频驱动电机,伺服驱动器产生的泄漏电流显著增加,导致
漏电保护器
动作。2. 伺服驱动器输出侧采用PWM波形,电机电缆与大地之间存在长电缆的电容效应。尤其在使用带屏蔽层的电缆时,这种...
为什么
伺服
驱动器
接漏电
开关总是跳(专业人士进)
答:
伺服
控制器输出侧为PWM波,
电机
电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在伺服控制器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回伺服控制器,形成电流回路。如果在进线侧使用了
漏电保护器
,那么它会动作,切断系统运行。
伺服电机
的电源
可以接
到带
漏电保护器
的空开上吗?
答:
漏电保护器
起到漏电保护的作用,空气开关起来短路保护和过流保护的作用,漏电保护器和空气开关是不同的保护装置,都需要安装使用,两个是不同的保护装置,所以最好要带好保护装置,这种情况也可以使用
两个
伺服电机
的机械,一看机械
漏保
都跳,卸下任何一下都不跳,也不
漏电
...
答:
电机
设备哪有
用漏保
的,建议换成熔断器。
松下
伺服器
报警E240怎么解决?
答:
3、AL.16表示编码器故障。内部参数乱或编码器线故障或电机编码器故障。参数恢复出厂值或者更换线缆或者更换电机编码器,若故障依旧,则驱动器底板损坏。 4、AL.20表示编码器故障。电机编码器故障或线缆断线、接头松动等导致。更换编码器线或
伺服电机
编码器。MR-J3系列发生此故障时,还有一种可能是...
机械没有接地线会不会影响
伺服电机
答:
小功率一般不会影响,一般也会有自我
保护
系统的,像电流过载什么的。但大的
电机
,像一千瓦以上的就要接地线了,防止干扰,减小机械损坏概率
伺服电机
反馈线停止的时候拆下来有没有影响?
答:
对绝对值编码
器电机
来说,编码器线拆下来有影响,需要重新设置零点,最好是先把
伺服
开到零点处,在拔出编码器线,方便重新标定零点。增量式编码器电机,因为每次开机都需要先回零,拆下来没关系。