伺服驱动器漏电开关跳闸
为什么
伺服驱动器
接
漏电开关
总是跳(专业人士进)
答:
1. 伺服驱动器接漏电开关跳闸的原因,
在于变频器输出波形中的高次谐波
。这些谐波通过与电机连接的电缆产生泄漏电流,相较于工频驱动电机,伺服驱动器产生的泄漏电流显著增加,导致漏电保护器动作。2. 伺服驱动器输出侧采用PWM波形,电机电缆与大地之间存在长电缆的电容效应。尤其在使用带屏蔽层的电缆时,这种...
为什么
伺服驱动器
接
漏电开关
总是跳(专业人士进)
答:
这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流
,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。伺服控制器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在伺服控制器工作时,电容在充放电,有电流通过电容...
漏电保护器
接
伺服驱动器
会
跳闸
吗
答:
电源线接触不良或损坏会导致电流不稳定,从而触发漏电保护器跳闸
。伺服电机内部故障。例如,电机绕组短路、转子断路等故障都会导致电机电流异常,要切断系统运行。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护...
伺服
电机
漏电跳闸
怎么办
答:
首先,当伺服电机出现漏电跳闸问题时,
我们需要首先排除电器设备本身的问题。检查电机是否出现过载情况,以及是否有短路现象
。若发现过载或短路,应及时修复,或更换合适的电机。另外,还要检查伺服驱动器和控制器是否正常工作,这两者之间的连接是否良好。只有确定电器设备本身没有问题,才能进一步排查其他可能的...
安川
伺服驱动器
,接上主电源后;断路
开关
就
跳闸
,是
驱动器漏电
嘛?
答:
估计是驱动器产生的谐波太大了,导致了断路器的误动作
,建议在对驱动器谐波进行处理,比方说LC滤波器、电抗器、隔离变压器、磁环滤波器等谐波抑制措施,可以试试的。
伺服驱动器
断电后漏保会
跳闸
吗
答:
会。
伺服驱动器
断电后漏保线路短路或接触不良,
漏电
流增大,会导致
跳闸
,需要及时进行维修。伺服驱动器又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器。
三菱
伺服
一通电空开就
跳闸
怎么办
答:
根据查询机电之家网所发阿布的信息得知。1、首先检测
伺服驱动器
是否故障。2、然后通过重启伺服驱动器控制器即可消除。
伺服驱动器
用一根火线一根零线单相220v做电源接上
漏电保护器
上要
跳闸
...
答:
不用加隔离变,首先怀疑你接来的火线零线是否来自同一个
漏电
保护断路器的出线,若是,看看你的
伺服驱动器
的进线的火线对地线的绝缘电阻是否太低了。
海天200T注塑机一开就
跳闸
,现在是梅兰60安
漏电开关
,用了3-5小时后跳 ...
答:
注塑机是定量泵、变量泵或伺服电机的,是否新机,前两类可能是电机漏电接地、或缺相、电机烧坏、缺油等。若是新伺服电机可能
漏电开关
的漏电电流太小,可选200MA以上,因
伺服驱动器
的漏电电流较大,是否接地线错,并检查驱动器及电机
空气
开关跳闸
,
伺服驱动器
打火什么意思?
答:
空气
开关跳闸
是自动保护机制。
伺服驱动器
打火冒烟大概就这几个原因:1,电源电压过低,伺服驱动器又带额定负载运行,这时电流过大使绕组发热;2,电源的电压过高;3,修理撤出绕组时采用方法不对,烧伤铁芯;4,伺服驱动器过载或频繁启动;5,缺相或两相运行;6,重绕后浸漆不充分;7,环境温度过高驱动器...