冷却器进回水压差小的原因
为什么润滑油
冷却器
工业水压力低于油压?
答:
1、油冷器的设置,油压大于水压:运行中如果发生泄漏仅仅会有少部分润滑油泄漏到循环水中
,没有造成润滑油的污染,不影响油站的工作。2、油冷器的设置,油压小于水压:运行中如果发生泄漏,并且没有被发现,则会有大量的循环水泄漏到润滑油中,容易造成润滑油污染。3、不论油压大于水压还是水压大于油压...
空调
冷却
水系统实际设计应注意的要点有哪些
答:
观察蒸发器冷冻水进出水压差为0.05MPa,说明冷冻水流量偏小。 仔细分析,
可能是流量大小对水流开关影响
。水流对水流开关簧片冲击较小,水流开关簧后片角度合适带动摇臂触点闭合。当流量较大时,水流对水流开关簧片冲击很大导致簧片沿水流方面后弯得很利害,再由于插入管口偏大,后弯的簧片顶住管口处,过度的簧片后弯反而使...
列管式
冷却器的
列管式冷却器工作原理
答:
手动工作过程:滤水器接入管道系统后,水由下部进水口进入滤水器,当水中杂质通过网芯时,由于体积大于网芯孔,而衩截留在网芯上,当聚积到一定数量时,即造成进出水口产生一定
压差
值。(滤网精度直径不同压差不同,一般为0.15Mpa),手动打开排污阀门,排污开始,转动手柄,旋转方向分正反时针旋转均可,...
我们公司螺杆空压机,型号LG-SM容量是十立的。它运行一直很正常,可是当...
答:
在哪里?最好让服务商处理。
空压机超温故障
的原因
有哪些?
答:
(3)热控阀工作失灵:热控阀安装于油冷却器前方
,其作用是维持机头排气温度于压力露点以上。其失灵的主要原因,一是阀芯上的大小两个热敏弹簧疲劳后弹性系数改变,不能随温度变化而正常动作;二是阀体磨损,阀芯卡死或动作不到位而无法正常关闭。可根据情况修复或更换。(4)
润滑油规格不正确或品质较差
...
油
冷却器
对水是否有要求
答:
0之间 ⑶、悬浮物不超过50PPM(50毫克/升)4.冷却水进水温度最高为35度 5〉冷却水供水压力应为2.0—6.0bar,
进回水压差
>1.5bar 劣质的冷却水会降低
冷却器的
冷却效果,严重时会导致整个冷却器失效而不能使用。用户在对冷却器进行水管路外连接时,建议加大外管路口径,以便于控制循环水的流量。
空压机主机供气过压预警
是什么原因
造成的?
答:
一、冷却系统 如果是空压机中间的空气压力过高,那么很有可能是冷却系统出现了问题,如果是风冷的机器,可以检查
冷却器
表面是不是灰尘过多,风扇运转情况是否顺利,风道是不是通畅。如果是水冷机器的话先检查进出水水温,流量以及
压差
,以及水冷机器最容易出现的问题就是水路结垢,换热效果变差,那样的话就...
阿特拉斯空压机后部
冷却器
会堵塞吗
答:
原因
:1.空压机油
冷却器
阻塞。 2.后部冷却器阻塞。3.环境温度过高或未安装导风管。4.冷却油不足。5.油温控制阀故障。6.油过滤器阻塞。7.温度传感器故障。8.冷却油变质或规格不符。9.风扇马达故障或反转。10.油停止阀故障。11.油冷却器规格不符或太小。处理方法:1.清洗油冷却器。2.清洗后部...
加热器水位
低的原因
及危害有哪些?
答:
在水位过低的情况下,疏水
冷却
段不能正常工作,由加热器排出的疏水过冷度很小,疏水在流动过程中就很容易因压损而造成疏水在管道内闪蒸。闪蒸后形成高速流动的汽水混合物,对管道中的弯头、阀门等造成严重的侵蚀损坏。对采用疏水泵的系统,疏水过冷度不足,还会对疏水泵的汽蚀余量产生不利影响。高压加热...
压缩机温度过高,自动停机,求解?
答:
一、压缩机内部故障引起的温度过高停机 当压缩机内部机械结构损坏或磨损严重时,将导致气体排出量减少,排气压力增高。此时,压缩机的温度也会随之升高,当达到一定温度时,压缩机便会出现自动停机的情况。常见的内部故障包括活塞环磨损、轴承损坏、连杆间隙过大、排气阀门失效等。二、
冷却
系统故障引起的温度...