冷冻水供回水压差大什么原因
中央空调
冷冻水
2次循环泵管路在静止状态下压力表出现
压差
,低压0.2Mpa高 ...
答:
主管阀门关闭或堵塞
。且止回阀正常,或者泵阻断能力很强大。造成泵后压力大,泵前压力小(因水路阻断,压力不能混合,所以不能达到平衡)或者止回阀的动作压差太大,达到了0.3MP以上压差才能打开。在压差不足时,阻断了水路。
制冷机房
冷冻水供回水压差
的问题,如果末端设备的阀门都关闭的话,供回水...
答:
差和水温共同决定了冷量的供给,不能单方面考虑。
水泵变频当末端负荷减少,末端设备的调节阀关闭或关小,系统管网阻力升高(阻力特性曲线上扬)导致供回水压差增加
(水泵工作扬程增加,流量下降)当供回水压差大于变频设定的压差,变频器频率逐渐减小,管网阻力特性等效的回到原来状态(系统阻力特性曲线重新下降...
pcw板换
冷冻水供回水压差
高
答:
过滤器堵塞,或者板换堵塞,清洗
冷冻水
末端
压差
是
什么
意思
答:
在系统运行末端,冷冻水的压力通常会降低,
因为冷冻水在流动过程中会受到阻力,从而产生压降
。冷冻水末端压差是冷冻水系统运行的一个重要参数,它反映了冷冻水在系统中的流动情况和阻力大小。
制冷机房
冷冻水供回水压差
的问题,如果末端设备的阀门都关闭的话,供回水...
答:
如果末端设备阀门关闭,则总供回水压差变小;因为阀门关闭后,水流不经过末端,水阻力变小
;总供回水管路上的旁通阀靠供回水压差来控制。
请问
冷冻水
循环系统不循环是
什么原因
阀门已全部打开,泵的转速也符合设...
答:
若水泵的运行电流比额定值大,或很接近,估计是有地方短路了。另外就是看水泵进出水压差;若
压差大
,则是有地方堵塞了,若压差小,则是有地方短路了。还有管道上各个地方的压力值,若水泵出水压力,经过阀门,到机组,或过滤器什么的,压力忽然下降了,那就是那个地方堵了。最容易忽视的地方,第一是...
冷冻水
供水3.3公斤
回水
1.5公斤正常吗
答:
供水和回水的压差小,说明室内供暖系统的室内管道是否低速运行,有两种情况,一旦发生气阻,水流缓慢,供暖系统就无法工作,进水滤网被杂质堵塞,导致水流量小,供水
回水压差
小。回水压差由供水泵和供水循环泵的变频器决定,对于换热站,供水压力为3.5个大气压,回水压力为1.2个大气压,平衡阀不...
冷冻水压差
0.2
答:
冷冻水
流量不足。若冷冻水进出主机
的压力差
0.2,应当作冷冻水流量不足的故障来处理,要仔细检查
原因
,不可盲目开机。
冷冻
机组产生油
压差
报警的
原因
?
答:
1、回油不畅,造成压缩机曲轴箱内油位不够,油泵吸不到油。2、油脏造 成 油泵过滤器堵塞。3、油
压差
继电器失灵。将空气冷却至露点温度以下,空气中的水气即凝结成水。将凝结水排除再加热即可获得低湿度的空气。空气的冷却来源可使用
冷冻
机的冷媒、冰水或卤水,现代冷冻除湿机通常采用冷冻除湿机专用...
中央空调风柜
冷冻水
图中的
压差
正常吗,是末端设备?
答:
你好。这个中央空调的
冷冻水
的
压差
很正常的。进出水压差只有9kPa,这是末端设备比较正常的压降。不用去比较热水一侧,因为热水一侧没有开启,所以没有压降。