冷水机组供回水压差小的原因
循环
冷水机组
水泵前后
压差
太
小是什么原因
答:
正常的,前方是
回水
压力,后方是水泵本身压力再叠加进口压力,等于出口压力,一定要控制好水泵的额定电流,不要超负荷运行!
螺杆式
冷水机组
显示 高低
压差
过低
是什么原因
答:
该问题一般出现在过渡季节(春秋季),
主要是室外气温过低导致冷却水温度偏低,从而高压偏低,结果就是高低压压差过低
。将冷却水的水阀关小点就可以解决,等天热了再把水阀全开。
...水
供回水
温差只有2度:而且
机组
出现报警是何
原因
?
答:
螺杆冷冻机制冷效率变差导致供回水温差过小并报警的原因可能有以下几个方面:
1、制冷剂泄露导致冷水机组制冷剂过少
,制冷过程中因制冷剂过少而导致制冷系统内进行能量转换少,制冷量变少。2、蒸发器堵塞导致螺杆冷冻机换热效率降低,制冷量变少。3、
膨胀阀损坏或堵塞
。4、过滤器堵塞,导致螺杆冷冻机的水...
天加水冷螺杆式
冷水机组
1井压缩机
压差低
报警
答:
根据我们的经验,冷水机压缩机若是低压报警的话,
主要原因为冷水机漏冷媒或者冷水机毛细管堵塞
,建议返修冷水机,让厂家的售后技术人员找出漏点对其进行补焊或者更换冷水机毛细管。
冷却泵为什么到冷却
机组
没有
压差
呢
答:
冷却水泵是冷却
冷水机组的
冷凝器的,如果马上关闭的话,会使冷凝器内的铜管外避温度升度,会使外壁结垢;冷冻水泵是用来带走冷水机组蒸妇器的冷量的,如果马上关闭,可能会导致低压管与蒸发器接口处及蒸发器本身过冷,可能会使下次(短时间内,。
约克螺杆式
冷水机组
进出水无
压差是什么原因
答:
1 首先你要判断
压差
开关是不是好的。2 压差开关连接铜管处有空气也会造成不闭合。3 是冷冻水无压差还是冷却水无压差,如果是冷却水无压差可以先调节下。开机观察高低压力。 就能知道是哪里出问题了。
水冷
冷水机组
空调低压有时报警有时正常
答:
的影响,水温越
低
,低压值会越低,如果是冷水机组是可调节容量控制高低
压差的
,如螺杆机,则也会受压缩机加卸载的影响,加载时低压值会变低。等等。。。但如果
冷水机组的
低压值低于设定低压保护设定值时,则会出现报警。这种情况一般是不会出现的,除非机组系统内的制冷剂出现了泄漏减少了。
螺杆式
冷水机组
5种常见故障及处理方法分析
答:
机组
出现低压报警,可能是由于制冷剂不足、冷却水水温太低或冷冻水过少等
原因
导致。处理方法:1.检查制冷剂添加量,确保制冷剂充足,如有泄漏需及时修复并补充。2.调整冷却水温度,如水温过低,可适当关闭冷却塔阀门或提高冷却水温度。3.检查冷冻水系统,确保冷冻水供应充足,如有系统空气、缺水或水泵损坏...
螺杆式
冷水机组
出现故障了如何处理
答:
一、
冷水机
出入口温度异常:蒸发器出口水温偏高(高于7),
原因
可能是冷却水系统工作不正常造成制冷量不足;还有一种情况是负荷侧扩容导致主机供冷不能满足需求。若蒸发器出口水温为7,制冷机总是间歇运行,而负荷侧给风空调效果又不好,说明冷水机流量没满足设计要求,无论是一次泵系统,还是二次泵系统...
冷水机组的
伐温过低故障是那些
原因
造成的?
答:
这时就要调整冷凝风扇的卸载速度或变频器的启停时机。若是这个
原因
,要仔细观察机组报故障时的开机状态。5 在寒冷的冬季,仍然需要开机的风冷
冷水机组
,在压缩机高压排气与冷凝器出气口之间,有短路膨胀阀,若这膨胀阀应该工作而没工作,则也可能出现冷凝温度过低引起的膨胀阀温过低的故障。