11问答网
所有问题
当前搜索:
冷水机组冷却水温度低
冷水机组
为什么
冷却水温度低
就停机,越详细越好
答:
一般
冷水机组
,
冷却水温度
不
低于
20度,不高于40度。
冷水机
出水
温度过低
保护是怎么回事
答:
冷水机出水温度若过低,则控制器面板上会显示E3报警,
原因一般是在北方冬天的时候,晚上环境温度过低而又停止使用冷水机,使冷水机冷却水的温度下降
,到了第二天再次开启冷水机的时候而出现的出水温度过低报警,只需要适当加入热水提高水温,待冷水机水温升高了,报警自然会消除。
中央空调
冷却水水温过低
对冷冻
机组
有什么危害
答:
中央空调冷却水水温过低对冷冻机组绝对有危害,
冷却水过低会对机组造成低冷媒保护停机,同时也会使压缩机冻油打不上来,会损坏压缩机
。每一种设备运行都需要有一定的条件,只有在该条件下才能达到其额定工况。冷水机组的冷却水也一样。一般冷却水在冷水机组设备规定的温度范围内对冷水机组影响不大。但如果...
水冷螺杆
冷水机组
,怎么解决
冷却水温
比冷冻水温低的情况下运行?_百度...
答:
这主要是由于工业空调很多都是全年有余热(热负荷)的
。工程上常用的方法是:1.冷却塔风机按冷却水温度启动或运行;2.冷却水管路系统做成内循环系统,有三通电动阀控制。另外:由于板式热交换器对水质要求很高,结垢或脏堵不太容易清理,所以开式循环冷却水不太适合使用板交。
工业
冷水机
出水
温度过低
怎么办
答:
如果是纯粹冷冻水出水温度过低,可以通过调整机组的设定温度来实现的。如果是冷却水温度过低,
可能是和环境温度过低是有关系的.有的冷水机组的出水温度是可以设定的
。但一般都设定在6-9度。回水温度也不定,得看负荷,一般的为10-14度 工业冷水机 特点 1.产品种类齐全,包括高温(出水温度-5℃),中...
直燃
机冷却冷水温度低
会怎么样?
答:
直燃
机冷却冷水
温度低会导致以下问题:1. 燃烧不充分:低温下的水很难吸收热量,导致
冷却水温度过低
,燃烧室内的温度也会降低,从而使燃烧不充分。2. 油泵润滑不良:直燃机的油泵需要循环引入冷却水来保持润滑,若冷却水温度过低,会导致油泵润滑不良,影响机器的正常运转。3. 引擎寿命缩短:低温下的水...
水是中央空调
冷却水温度过低
怎么办?
答:
中央空调冷却水水温过低
对冷冻机组绝对有危害
,冷却水过低会对机组造成低冷媒保护停机,同时也会使压缩机冻油打不上来,会损坏压缩机。每一种设备运行都需要有一定的条件,只有在该条件下才能达到其额定工况。冷水机组的冷却水也一样。一般冷却水在冷水机组设备规定的温度范围内对冷水机组影响不大。但如果...
温控箱 水冷式
冷水机
水温度低
为什么降温效果慢
答:
1、首先要观察
冷水机组
高低压情况,高压最好在12~15公斤之间(如果高压低,说明压缩机过冷凝了,这个时候将
冷却
水泵水流量调小,让高压升起来;风冷机组的话,考虑控制风冷冷凝器风扇的启动和停止;如果高压太高了,说明散热不行,则要清洗冷凝器)2、低压最好和比对应冷冻
水温度低
5度~左右的温度所对应...
螺杆式
冷水机组冷却
塔里面
水温度低
对机组有坏处吗?冷却塔管道出现冷凝...
答:
螺杆
机组
,排气温度必须在65度以上,若排气
温度低于
65度,则压缩机油气分离变差,大量冷冻机油流出压缩机,压缩机会缺油,满液式蒸发器也会因为积油而效率变差。所以
冷却水
进水温度一般不低于20度,具体还要根据排气温度,来调节水流量。冷却水管道出现冷凝水,要看当时的气温与湿度,湿度大的时候,冷却水...
螺杆式
冷水机组
5种常见故障及处理方法分析
答:
机组
出现低压报警,可能是由于制冷剂不足、冷却水水温太低或冷冻水过少等原因导致。处理方法:1.检查制冷剂添加量,确保制冷剂充足,如有泄漏需及时修复并补充。2.调整
冷却水温度
,如水温
过低
,可适当关闭冷却塔阀门或提高冷却水温度。3.检查冷冻水系统,确保冷冻水供应充足,如有系统空气、缺水或水泵损坏...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷水机组冷却水进水最低温度
冷水机组冷却水温度低如何控制
水冷机组冷却水温度低会导致什么
螺杆式冷水机冷却水最低温度
制冷机组冷却水温度不能过低
制冷机冷却水温度过低
制冷机冷却水温度过低的危害
冷却水温度低开不了机
冷却水回水温度越低越好