螺杆式冷水机组冷却塔里面水温度低对机组有坏处吗?冷却塔管道出现冷凝水。

如题所述

螺杆机组,排气温度必须在65度以上,若排气温度低于65度,则压缩机油气分离变差,大量冷冻机油流出压缩机,压缩机会缺油,满液式蒸发器也会因为积油而效率变差。所以冷却水进水温度一般不低于20度,具体还要根据排气温度,来调节水流量。

冷却水管道出现冷凝水,要看当时的气温与湿度,湿度大的时候,冷却水温度20度就有可能结露。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-14
水温偏低没关系,如果高的话,对冷凝器散热不好会造成高压偏高而引起跳车。
再说现在气温比较高,如果冷却水温在26~30℃左右,管道上出现冷凝水也很正常。追问

按正常原理,冷却水温不会太低。现在是冷却塔里面的水“冰凉”,冰凉这个温度应该很低了啊。

怎么会出现这种情况?

追答

你看看冰水机的冷却水出水(也就是冷却塔的进水)温度是多少,正常情况下应该是35~39℃左右。

追问

不是,在开机正常情况下应该是25度左右。

如果冷却水温度低,对机组有坏处,机组应该受保护,对不对。

追答

25℃????
那么你的机组冷却效果确实很好,我以前用的是台湾(堃智)机组,高压190~220,低压55~65时,机组冷却水出水温度就是35~39℃,而通过冷却塔冷却后的水温29~34℃左右,我们每条管路上面都装有温度计。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-03-21
螺杆压缩机靠压差回油,过低的冷凝压力不利于回油对压缩机有损坏!冷凝水温度不能低于28度。这要控制冷却塔风扇的转速或开停来稳定水温,机组有相应端口来实现。
第3个回答  2012-05-15
你冷水机的温度是多少呢?低压是多少?一般冷却水塔的出水温度是32度左右,但是你们的温度是25度,难道是冷却水塔的降温效果太好?或是你冷水机的制冷效果特佳?如果冷水机的高压、低压显示正常,而且机组正常工作的话,冷却水塔水温低正常。另外,你那边的环境温度现在是多少度呢?