11问答网
所有问题
当前搜索:
制冷机组冷却水温度
制冷
设备的
冷却水温度
为什么要控制在一定范围内
答:
一般冷水机组,
冷却水温度不低于20度,不高于40度
。
中央空调
冷却水温度
多少正常?
答:
一般情况制冷条件下的进水温度是12℃,出水温度是7℃,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃
。在中央空调制冷机组上有温度计可以看到,冷冻水的温度可以调,冷却水是无法调的,随着天气变化而变化。而这个温度只是国标规定的名义制冷条件下的进出水温度,并不是空调实际使用过程中的水温度标...
冷冻水
和
冷却水
的标准是什么?
答:
空调冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7-12度;
冷却水温差为5度,标准工况为30-35度28度湿球
;但是使用中,一般都是按照32-37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。
冷水
机组
运行参数和工况分析
答:
根据国家标准GB/T18403.1—2001,
冷水机组的额定的工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃
。所以冷水机组在出厂时工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。工作中,在满足空调使用上的要求的情况下,应尽或许前进冷水出水温度。正常的情况下,蒸发温度较冷水出水温度...
空调
制冷水温度
是多少?
答:
夏天制冷供水温度7度,回水温度12度;冬天供水温度45度,回水温度40度
。
一般情况制冷条件下的进水温度是12℃
,出水温度是7℃,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃。在中央空调制冷机组上有温度计可以看到,冷冻水的温度可以调,冷却水是无法调的,随着天气变化而变化。
冷水
机组
:
冷冻水
供/回水
温度
7℃/12℃什么意思???
答:
1、冷水
机组
中央空调的“
制冷
源”,“心脏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“
冷却水
”。2、外部热交换系统
冷冻水
循环系统:由冷冻泵,冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道, 在房间内进行热交换,带走房间内热量,房间内的
温度
下降。3、冷却水...
冷水
机组
的
冷却水
出的
水温度
超40度对机组有害么?冷却水出水温度不能超过...
答:
冷水
机组冷却水
出水温度可以超过40℃,只要不超过50℃,就不会对冷水机组造成任何不利影响。从现行的产品对应国家标准的角度来说,水冷冷水式机组在
制冷
模式运行时,机组可以安全运转的冷却水出水最高温度就是50℃。
冷却水温度
越高,机组本身工作效率越低,制冷降温能力越差,耗电量越大。
冷水
机组
的
冷却水
出的
水温度
超40度对机组有害么?冷却水出水温度不能超过...
答:
冷水
机组
是常见的工业冷冻设备,能够稳定提供5℃的低温
冷冻水
,低温机型能提供-40℃的低温。按照当前的冷水机组技术要求,冷水机组出水温度为40℃是可以的,但不能够超过50℃,在40℃-50℃的范围内,不会对冷水机组产生影响。但需要注意的是,
冷却水温度
越高,冷水机组设备本身的工作效率就越低,
制冷
降温...
水冷式冷水
机组
开机运行时
冷却水温度
为何要控制在25-35度为好呢?冷却...
答:
冷却水
定在25~35之间,是因为这样可以直接利用室外的自然冷量来冷却冷凝器中所携带的热量,从而降低运行费用,当然从效率上将
温度
越低越好。首先强调是
冷冻水
的出水温度是7~12,定这个温度是为了保证冷水能够起到除湿的作用,将室内空气中的水蒸气凝结,同理从效率上讲,冷冻水出水温度越高,
机组
的效率...
制冷
系统
冷却水温度
多少最好
答:
最低一般不要低于10℃,最高不要高于40℃。最佳
温度
:25-30℃
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水冷式制冷机组28度能用吗
水冷空调机组冷却水温度多少
格力制冷机冷却水温多少度
中央空调冷却水温度范围
冷冻机组冷却水温度
冷水机组冷却水进口温度40度
冷水机组冷却水温度8度
开利冷水机组冷却水温度范围
冷机冷却水进水温度