11问答网
所有问题
水冷式冷水机组开机运行时冷却水温度为何要控制在25-35度为好呢?冷却水出水温度为何要控制在7-12度呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-10-31
冷却水
定在25~35之间,是因为这样可以直接利用室外的自然冷量来冷却冷凝器中所携带的热量,从而降低运行费用,当然从效率上将温度越低越好。
首先强调是冷冻水的出水温度是7~12,定这个温度是为了保证冷水能够起到除湿的作用,将室内空气中的
水蒸气
凝结,同理从效率上讲,冷冻水出水温度越高,机组的效率也就越高。所以目前有温湿度独立控制的提法,来尽可能的提高冷冻水的温度。
希望回答能对你有帮助~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FMS8MP7qP.html
相似回答
冷水机组
冷冻水和
冷却水
进
出水
温差一般设计多少?
答:
进出水温差均为5℃。冷冻水:制冷出水7℃,进水12℃;(你说的是
冷水机组
么,那么就是仅仅指制冷咯)
冷却水
:
出水35
℃,出水32℃。实际当中,以前许多厂家按照冷却水32-37℃的工况来设计,这属于变工况范围内,现在按照30-35℃设计的也多了,特别是R134a的一些水源热泵等等。我真不明白楼上提到什么...