11问答网
所有问题
当前搜索:
单相接地时电压互感器二次侧电压
电压互感器二次电压
是多少?
答:
一般来说
电压互感器二次
额定电压为100v 在中性点非直接接地系统中 正常情况下,因为Ua+Ub+Uc=0,所以,Ua1x1=Ua/Ka1x1+Ub/Ka1x1+Uc/Ka1x1=0 发生
单相接地
(例如A相),有Ua′=0,Ub′=31/2Ub,Ua1x1=100V则Ua1x1=(Ua+Ub+Uc)/Ka1x1=(-3Ua)/Ka1x1 Ua/Ka1x1=100/3V,所以开口...
互感器二次侧电压
多少伏正常
答:
电压互感器二次
输出线电压为100V,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢量和为零),当发生
单相接地
短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
电压互感器二次
输出电压是多少伏?
答:
电压互感器二次
输出线电压为100V,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢量和为零),当发生
单相接地
短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一...
电压互感器
开口三角两端电压是多少?
答:
1、正常运行时,pt开口三角
电压
为0 2、对中性点直接接地就是俗称的大电流接地系统,由于
二次
每相电压都为100V,当单相接地(比如A相)时,开口电压相当于BC两相电压矢量和,由于两相夹120°,且二次都为100V,故矢量和100V。3、对小电流接地系统,二次每相相电压为100/3,当
单相接地时
,比如A相...
当发生相
接地
故障时,
电压互感器二次侧
绕组开口三角形两端出现零序电压...
答:
小电流接地系统发生单相接地(金属性接地)故障时,
电压互感器
开口三角形输出的3Uo=100V。因为当
单相接地时
,接地相电压为零,两非故障相电压升高√3倍(由33.3V升高到57.7V),且夹角为60º,其向量和(3Uo)等于57.7+57.7∠60º等于100V。当然如果不是金属性接地而是电弧性(经电阻...
电压互感器
Y/Y接线,如其一次
侧电压
为10KV,则一次系统发生
单相接地时
,其...
答:
只要一次侧中性点不接地,一次侧发生
单相接地时
对
二次侧
就没有影响。反过来说,如果要反映单相接地,一次侧中性点必须接地。
10kv母线
电压互感器二次侧电压
(被采纳了追加分)
答:
正常情况下,母线
电压互感器
只测量相电压,
二次电压
57.4(上下几伏),开口三角电压理论上应该为零(保护一般设置超过5V报警),线电压一般由接成VV接线的计量TV测量。当系统发生
单相
金属
接地时
母线TV的二次电压变为线电压,为100V,开口三角也因为接地相变为零,开口三角电压也变为100V。这些都是理论...
电压互感器
一次侧
单相接地
,
二次侧
开口三角其余两相电压夹角为何为60度...
答:
很简单 你先画个等边三角形 这个三角形的中心点为N点 三个端点为A B C AB BC AC边长为线
电压
AN BN CN为相电压 正常运行时 A B C三相电压大小相等(N到A B C都相等) 方向各成120度 矢量和为0 N为0 当C
接地时
C相电压变成了0 也就是N 点移到了C相端点的位置 这时候AC BC是多少度...
电压互感器二次侧
有几个线阻,各有什么作用
答:
一般
二次
有两个个二次绕组。一个二次绕组星形接线,线
电压
为100V,相电压为100/√3V,供电压测量,电度计量和继电保护使用。另一个为剩余绕组,结成开口三角形,正常运行输出零序电压为零,当
单相接地时
(金属性接地)输出零序电压3Uo=100V,供绝缘监察装置和接地保护用。
单相接地
,为什么其他两相
电压
会升高
答:
这是由于变电站10kV母线上的
电压互感器
检测到零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加。10kV配电线路发生
单相接地
故障后,变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。单相接地故障发生后,可能发生间歇...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电压互感器二次侧电压
电压互感器二次侧额定电压
电压互感器二次电压多少
电压互感器和电流互感器区别
电流互感器二次侧电压是多少
电压互感器额定电压
单相电压互感器
单相接地三相电压的变化
单相接地电压电流变化