11问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器额定电压
电压互感器
上面的数字是什么?
答:
电压互感器上标有1000/根号3/100/根号3/100/3指的是电压互感器的额定电压(或电压比),
一次额定电压为10000/根号3V
,主二次绕组额定电压为100/根号3 V,辅助二次绕组额定电压为100/3V。额定电压比Kn—Uin/U2n,与变压器的定义是一致的。由于一、二次额定电压已确定,所以额定电压比KN也是一定的。...
用于中性点非直接地系统的
电压互感器
,剩余绕组的
额定电压
为( )。
答:
根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062—2008)第15.2.2条规定,电压互感器剩余绕组额定电压,
有效接地系统应为100V
,非有效接地系统应为100/3V。当受条件限制、测量仪表和保护或自动装置共用电压互感器的同一个二次绕组时,应选用保护用电压互感器。此时,保护或自动装置和测量仪...
电压互感器
二次
额定电压
是多少v
答:
电压互感器额定二次电压是按互感器使用场合来选定的
。(1) 供三相系统线间连接的单相互感器,其额定二次电压为100V。(2) 供三相系统相与地之间用的单相互感器,当其额定一次电压为某一数值除以根号3时,额定二次电压应为100/√3。(3) 电压互感器剩余电压绕组的额定二次电压:当系统中性点有效...
电压互感器
二次
额定电压
是多少
答:
该电压是100v
。
电压互感器的二次额定电压100v
这一标准是为了确保电压互感器输出的电压可以被标准的测量仪表和保护设备所使用。在电力系统中,电压互感器主要用于降低高电压至安全的测量水平,以便于电压监测、保护和控制操作。例如,如果一个电压互感器的变比是10000/100,这意味着对于一次侧的每100伏电压...
电压互感器
二次侧
额定电压
答:
电压互感器
二次侧
额定电压
为100V。对三相电压互感器和供相间连接用的单相电压互感器,二次电压为100V。对供相地间连接用的单相电压互感器的二次电压为100√3V。此外,还有其他额定二次电压,如57.7V和33.3V。电压互感器的参数中,有一项为“额定电压比”,比如380/100,10KV/100,就是一次侧电压和...
电压互感器
二次侧
额定电压
为多少伏
答:
100伏。
电压互感器
二次侧的
额定电压
一般为100伏。在我国,电压互感器的二次侧额定电压是统一规定的,通常为100V。
为什么说
电压互感器
最大不超一千伏安, 可是电压互感器有三十五千伏?
答:
电压互感器是一种电力系统中用于测量高电压的电器设备,它通过降低高电压信号到可测范围内,使得在低压范围内可以对高电压电力系统进行测量、控制和保护。一般情况下,电压互感器的额定电压是比较低的,通常不超过几千伏安,例如110千伏电网中的
电压互感器额定电压
通常为110kV/110V。然而,现代电力系统中,...
电网测量用
电压互感器
二次侧
额定电压
为
答:
电网测量用
电压互感器
二次侧
额定电压
为100V。电压互感器二次侧电压为100V,是根据继电保护来选择的,电压互感器二次侧电压常用的就是100V和100根3,一般情况下互感器正常运行的时候电压是稳定的,但有故障时电压才会波动,带动继电器动作。
电压互感器
2次侧
额定电压
为多少? 怎么还计算???知道的高手告诉哈...
答:
电压互感器
铭牌标志 电压互感器型号由以下几部分组成,各部分字母,符号表示内容:第一个字母:J——电压互感器;第二个字母:D——单相;S——三相 第三个字母:J——油浸;E——浇注;第四个字母:数字——电压等级(KV)。例如:JDJ-10表示单相油浸电压互感器,
额定电压
10KV。额定一次电压,作为互感...
电压互感器
一次
额定电压
答:
电压互感器的电压(k)与所连接电力系统母线的
额定电压
应该相同,按我国的标准电压等级可分为0.38、3、6、10、15、20、35、60、110、154、220、330、350、380。对三相电压互感器和相间连接用的单相电压互感器,额定一次电压是指电压。对供相地间连接用的三相
电压互感器额定
一次电压取根号3。
1