11问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间局部等电位规范要求
卫生间
的
等电位
到底怎么装才算合格
答:
GB50096—1999《住宅设计规范》8.7.2规定:
住宅供电系统应采用TT、TN—c—s或TN—s接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作局部等电位联结
。1、卫生间是具有洗澡设施的卫生间,又称湿式卫生间。洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等...
局部等电位
安装
规范
有哪些
答:
局部等电位安装规范有哪些:
1、进行等电位连接的时候,一定要注意导体焊接部分不能有夹渣、咬边和气孔没有焊透的情况
。2、带铁焊接的时候应该注意,搭接长度不能小于带铁宽度的2倍并对其3面实施焊接,钢筋的搭接长度必须大于直径的6倍并对其2面实施焊接。3、进行等电位连接的时候,金属导体连接处需要留...
卫生间局部等电位
联结有什么
要求
啊?
答:
1.在进行卫生间内局部等电位联结时,
应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起
,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。2.金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物不作连接。当给排水管、浴盆为非金属材料时不作连接。
等电位连接线需要多大?
卫生间等电位
线要用多大
答:
那么局部等电位连接电阻规范一般来说,
等电位应该在100毫欧左右(0.1欧)按照电工地线规范
,地线线径等同于相线,设浴室插座
必须是2.5mm2,则地线线径不能低于2.5mm
。设浴室外露金属距离10m,则完全可以满足浴室要求。当然,加上施工的直埋与混凝土之中,4mm2是最佳的选取标准 扩展计算资料 偷懒引用资料...
卫生间等电位
铜排厚度
规范要求
答:
则相应的等电位铜排也可以适当减薄。总之,
卫生间等电位铜排的厚度规范要求包括2.5mm、3.0mm、大于等于2.0毫米、大于等于25毫米等
。具体来说,应该根据国家标准和相关规范要求进行选择,并且结合实际情况来确定等电位铜排的厚度,以确保卫生间内的漏电流和接地故障得到有效控制,从而保证人身安全。
卫生间等电位规范
卫生间等电位的作用
答:
卫生间等电位
的作用 1、在允许的范围内,将所有电器的外露可导电部分,用导电体连接在一起,让所有的电器外部呈现相等的电位,即等电位连接。它分为总等电位连接和辅助等电位连接,辅助等位连接相当于一个范围内的小等电位箱,该范围内电器的都连入小箱,即辅助等电位连接;2、其它区域的同样连入其它...
卫生间等电位
的测试标准电阻是多少?
答:
等电位和接地是两个概念。卫生间等电位联结测试不是测试接地电阻,而是测联结导体的电阻值来判断其联结的有效性。
卫生间局部等电位
电阻不得大于3欧姆,而接地电阻是测量电流泻入大地的能力,接地电阻根据设计
要求
-般不大于1欧姆,所以局部等电位不做接地电阻的测试,但要做等电位有效性测试。
卫生间局部等电位
的做法
答:
可防止因雷击,漏电而引起的跨步电压,接触电压以及地电位反击。《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB50303-2002,等电位做法采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接
卫生间局部等电位
联结箱TD28(距地300mm),由...
卫生间局部等电位
端子板材质及厚度有什么
要求
?
答:
不大于0.6m×0.6m的网格,要使用紫铜。《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。等电位措施是人身安全的一个部分。进行
卫生间
内
局部等电位
联结时,应将金属给排水管、金属面盆、澡盆和马桶、金属采暖管和墙地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在...
建筑电气工程中,
卫生间等电位
箱安装高度应多少?有没有
规范
规定?
答:
一般房屋的高度为2.8米-2.7米左右,最合适的高度为1.55米左右是最合适的。并没有明确规定要多高。根据使用对象和使用状态,决定位置和高度。插座里的接地线是与配电箱里的接地母排连接。
卫生间
里的
等电位
端子箱是为了防止卫生间内的人身电击事故。它是在卫生间内的
局部
范围内将各种金属管道和金属...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高层卫生间等电位做法
卫生间等电位最新规范
卫生间等电位验收规范
卫生间局部等电位焊接做法
卫生间做等电位的规范条文
局部等电位最新规范
卫生洁具等电位规范要求
卫生间局部等电位做法图集
等电位是强制规范要求吗