11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器回路电阻标准
10千伏变400伏
变压器
,高压侧和低压侧 低压侧对地的
电阻
的不能低于多少...
答:
3.电压互感器:低压侧绝缘电阻不得低于1兆欧,高压侧绝缘电阻不得低于每伏1千欧
。4.电动机:一般中小型低压电动机的绝缘电阻应不低于0.5兆欧;高压电动机的绝缘电阻应不低于每伏1千欧;绕线式转子绕组的绝缘电阻,最低不得低于每伏500欧;电动机二次回路绝缘电阻不应低于1兆欧。5.电力变压器:投...
检测
变压器
的绝缘
电阻
是多少兆欧?
答:
电气规范绝缘电阻的检测标准是每千伏电压绝缘电阻不低于1兆欧姆
。电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容:高压配电装置绝缘电阻测试 A. 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。B.
高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ
。交流电动机绝缘测试 C. 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量...
在干式配电
变压器
进行测温装置及其二次
回路
试验中绝缘电压一般不低于...
答:
对于干式配电变压器二次回路的绝缘电阻标准为:(1)
直流小母线和控制盘的电压小母线在断开所有其它连接支路时,不低于10兆欧
。(2)二次回路的每一支路和开关,
隔离开关操作机构的电源回路应不低于1兆欧
。(3)接在主电流回路上的操作回路,保护回路应不低于1兆欧。(4)在比较潮湿的地方,第2,第3...
安全隔离
变压器
输入
回路
与输出回路之间的绝缘
电阻
不得低于多少欧_百度...
答:
安全隔离
变压器
输入
回路
与输出回路之间的绝缘
电阻
不应低于( )MΩ。A: 0.5 B: 2 C: 5 D: 7 答案: D
变压器
绝缘
电阻
是多少
答:
电阻值规定(20℃):3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ
变压器的绝缘电阻,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录偏低的,这次虽然不合格,和原来的记录接近也可以投入运行,运行初期注意观察。当电阻值略低于标准又低压原来值的30%以上时要测量变压器的介质损耗和...
电力
变压器
低压侧的绝缘阻值是多少合格?
答:
500V以下系统,绝缘
电阻
大于或等于0·5北欧即算合格。测量是必须使用500伏兆欧表。
10kv的
变压器
对地绝椽阻值应该是多少?最低能多少?
答:
绝缘
电阻
值高压低压及地不小于300M,低压高压及地不小于100M。电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次
回路
的绝缘电阻一般不应低于1M...
在220kV变电站电气控制
回路
的控制电缆绝缘
电阻标准
值是多少
答:
控制电缆线芯中的暂态干扰电压有时可高达2500~4000V,具有金属屏蔽或备用线芯接地时,暂态过电压值可降低致60%以下。工频过电压的影响更大,某220KV变电站曾在一次系统短路时,由于接地网电位的升高导致控制电缆绝缘的击穿。他们的绝缘
电阻
应在20MΩ以上,才能满足使用要求。
耐压测试和
回路电阻
测试有什么
标准
?
答:
耐压试验器 4.抗拉强度规定值下限大于或等于540MPa材料制造的容器,表面经无损检测抽查未发现裂纹。可以进行工频耐压试验和直流耐压试验的机构:苏州电器科学研究所、国家电器产品质量监督检验中心等。
回路电阻标准
:回路电阻和断路器的额定电流成反比关系,与额定电压没有关系。常见的4000A 35μΩ 2500A ...
高压测
回路电阻
值,多大范围才正常?
答:
看我站的高压柜的出厂和交接试验报告单,10KV高压柜
回路电阻
不大于500微欧。当然是越小越好,没下限值。我们站的几十个10KV高压柜回路电阻在100-400微欧之间。 好像35KV回路电阻也是这个
标准
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器直流电阻数值标准
10kv变压器直流电阻多少正常
干式变压器直流电阻标准
怎样判断变压器直流电阻是否合格
控制变压器输出端电阻多大
变压器直流电阻试验标准
电蚊拍变压器6个脚电阻值
干式变压器直阻合格标准
变压器接触电阻标准