答:
1、用途不同 对于
变压器
而言,
零序
电流
保护
与间隙电流保护安装位置一样,都安装在主变的中性点,零序电流保护出口跳闸或发信(一般选择跳闸),间隙保护只是作用在间隙上的电压超过间隙击穿电压时才动作,将中性点直接接地,无法直接跳闸。有时将两者合并使用:将零电流保护安装在间隙接地线上。2、优点不同 ...
主变后备
保护
有哪四种
答:
1、
零序保护
:零序保护是
变压器
相间短路的后备保护,主要用于防止变压器相间短路。2、过流保护:过流保护也是变压器相间短路的后备保护,主要通过电流来判断故障。3、过负荷保护:过负荷保护是为了防止变压器过载运行,避免设备损坏。4、油温、油面监控保护:油温、油面监控保护是为了防止变压器油温过高或油面异常...
主变零序电流保护和主变电压电流保护(间隙
零序保护
)的区别及各自的作用...
答:
1、主变
零序
电流
保护
:是指在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置 2、主变电压电流保护:又称间隙保护,是指为
变压器
中性点间隙接地保护成套装置。二、作用不同 1、主变零序电流保护:就是用零序互感器采集零序电流,...
主变
零序保护
动作跳什么
答:
以为了正运作。1、
变压器的零序保护
配置。2、变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。3、2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变中性点零序过流保护动作,第一时限跳2号主变高低压侧开关,K2故障点被隔离,1号主变恢复正常运行。
变压器的零序保护
在什么情况下投入运行?
答:
变压器的零序保护
应装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投入运行。
简述
变压器零序保护
的基本原理?
答:
零序保护
分为零序电流与零序电压保护,适应中性点不接地的线路上作保护。器工作原理:三相正常时是没有零序电流电压的,当一相金属或非金属接地时会出现零序电流电压通过二次反映出来。
变压器
本身故障通常选差动保护,其原理是利用电流的不平衡差值判断发出故障信号或报警或跳闸。
变压器
差动
保护
原理是什么,和
零序
电流保护有什么区别
答:
变压器的
差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来
保护变压器
单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将...
零序保护
是怎么回事?
答:
谢谢了! 1
变压器的零序保护
配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变中性点零序过流保护动作,第一时限跳2号主变高低压侧开关,K2故障点被隔离,1号主变恢复正常运行。如果故障点在K1处,当第一时限跳...
三绕组
变压器的零序保护
是什么和保护区外单相接地故障的后备保护
答:
高压侧绕组。根据用电检查技师题库9中的题目及答案得知三绕组
变压器的零序保护
是高压侧绕组和保护区外单相接地故障的后备保护。三绕组变压器的每相有3个绕组,当1个绕组接到交流电源后,另外2个绕组就感应出不同的电势,这种变压器用于需要2种不同电压等级的负载。
220KV
零序
过压、零序方向过流、零序过流
保护
答:
中性点直接接地,当发生单相接地故障时,故障量以零序电流为主,而零电压较小,理论上接近零,所以零序电压定值就不能取大,一般整定在15~30V范围内。(二)
变压器的零序
方向过电流
保护
是为防止电力变压器出现单项短路或负载严重不平衡而安装的保护电路,在变压器出现单项短路或负载严重不平衡切断高压输出柜...