简述变压器零序保护的基本原理?

如题所述

零序保护分为零序电流与零序电压保护,适应中性点不接地的线路上作保护。器工作原理:三相正常时是没有零序电流电压的,当一相金属或非金属接地时会出现零序电流电压通过二次反映出来。变压器本身故障通常选差动保护,其原理是利用电流的不平衡差值判断发出故障信号或报警或跳闸。追答

零序保护分为零序电流与零序电压保护,适应中性点不接地的线路上作保护。变压器本身故障通常选差动保护,其原理是利用电流的不平衡差值判断发出故障信号或报警或跳闸。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-30
变压器(Transformer)是利用电磁感应的塬理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。
  工作塬理变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成,如图所示。
  工作原理
  铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或塬线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略塬、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路塬线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。
第2个回答  2022-06-30
一,零序一段
①躲过下一段线路出口处单相或者两相接地短路时出现的最大零序电流
②走过断路器三相触头不同期和合闸时候所出现的最大连续电流,两者比较取最大。
2,零序二段
①与下一段线路的一段配合即是躲过下段线路的第一段保护范围末端接地短路时,通过本保护装置的最大零序电流。
②连续二段的灵敏系数要大于1.5,不满足的话,要与下一段线路的二段配合,时限再抬高一个等级。
3,变压器零序保护三段。
①与下一段线路的三段配合。
②躲开下一段线路出口处相间短路时所出现的最大不平衡电流,两者比较取最大连续三个的灵敏系数要大于2(近后备),灵敏系数要大于1.5(远后备)。
第3个回答  2022-06-30
零序保护原理是在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置。三根线的向量和为零,零序电流互感器无零序电流。