答:
变压器的阻抗电压(短路电压)计算公式:Uz%=Uz/Un×100%
。就是将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数。变压器的阻抗电压是指:将二次侧短路(通常是指低压侧),在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时...
变压器短路阻抗电压
答:
通常,变压器的短路阻抗,
是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk
。由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为短路电压或阻抗电压。变压器短路阻抗大小对变压器运行的影响 变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当...
变压器短路阻抗
是不是指短路电阻和短路电抗?变压器铭片上标注的短路阻抗...
答:
1
变压器短路阻抗
也称
阻抗电压
,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数
表示
,即uz=(Uz/U1n)*100 当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电...
请问如何计算
变压器
的
短路阻抗
?
答:
变压器短路阻抗
也称为
阻抗电压
。在变压器行业中,定义如下:当变压器次级绕组短路(稳态)时,流过额定电流的初级绕组施加的电压称为阻抗电压Uz。Uz通常
表示
为额定电压的百分比,即Uz=(Uz/U1n)*100 HMBTC 变压器容量特性测试仪 (彩屏)当变压器满载运行时,短路阻抗水平对二次侧输出电压水平有一定影响。...
变压器短路阻抗
如何
表示
?麻烦举个例子再给个解释,不胜感激!!
答:
可根据厂家提供的或者实测的
阻抗电压
百分比uk%来计算
短路阻抗
xs xs=un×uk%/100/in 其中un为计算侧额定相电压,in为计算侧额定电流,结果为相阻抗。
什么是
短路电压
百分数,
短路阻抗
百分数?
答:
短路电压
是将
变压器
的二次绕组短路,在一次绕组端从零电压开始慢慢施加电压,当一次绕组的电流(Id)达到一次绕组额定电流(Ie)时,一次绕组所施加的电压Ud叫短路电压,短路电压一般用百分数
表示
,即 Ud%=Ud/Ue×100 (Ue--一次绕组的额定电压)变压器的
短路阻抗
是根据欧姆定律,由短路试验数据算出来的...
变压器
的
短路阻抗
值为什么用百分比
表示
?
答:
短路阻抗
值习惯使用百分比数值。如果在某些场合需要使用实际数值计算,其换算公式为:X=Uk%*Un平方*1000/(100Sn)变压器的短路阻抗百分比,在数值上与
变压器短路电压
百分比相等。它是指将变压器二次绕阻短路,在一次绕阻施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压与额定电压之比的百分数。变压器...
变压器
的
阻抗
测量公式是什么?
答:
变压器
的
短路阻抗
计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为
短路电压
,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A...
单相
变压器阻抗
介绍
答:
1、变压器的
阻抗电压
(现在标准上的叫法为:《短路阻抗》)标准值用百分数(标幺值)来
表示
。不同的变压器,其标准值在变压器的国家标准上有明确的规定。但在变压器制造时会产生误差。其误差范围为:<此处内容被屏蔽>5%到 -7.5%之间(以前是+-10%)。如果你的
变压器短路阻抗
的标准值为4%,就按以前10%来...
变压器
的
短路阻抗
和
阻抗电压
之间有什么关联?如何计算变压器的短路阻抗...
答:
比如
短路阻抗电压
,将低压侧短路,高压侧加电压。当低压侧电流达到额定电流时,高压侧的电压就是短路阻抗电压。这个电压有时也采用百分比的形式来
表示
,即
短路电压
/额定电压,就是短路电压的百分值,用uk%表示。单相
变压器短路
试验如下接线图:短路参数按照如下计算:
1
2
3
4
5
6
7
8