变压器短路阻抗电压

油浸式变压器S11-M-1000/10,阻抗电压的计算公式。

  所谓短路阻抗就是用电器短路形成的电阻,像涡流等。
  通常,变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为短路电压或阻抗电压。
  变压器短路阻抗大小对变压器运行的影响
  变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%
  当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-02
一般根据变压器的阻抗电压百分比ΔUk%来计算,这个参数是变压器铭牌上提供的,如果没有,需实测得到这一参数。短路阻抗计算公式如下:
Xs=Un×ΔUk%/In 计算得到的是变压器的相阻抗,其中Un为变压器的额定相电压,In是变压器的额定电流,都是计算侧的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-08-17
短路电压=Uk*额定电压 (Uk变压器铭牌上有)