11问答网
所有问题
当前搜索:
变压器遥测绝缘步骤
怎样用摇表测量
变压器
的
绝缘
电阻值?
答:
1、采用2500V摇表。检查摇表0位和无穷大指示良好。2、测量高压绕组对低压绕组及地的
绝缘
电阻,将高压绕组三相短路后接至摇表的L端。将低压绕组三相短路接地后接至摇表的E端。按每分钟120转摇动摇表,15秒时读取电阻R15,至60秒时读取电阻R60,一分钟的读数R60即为绝缘电阻。R60/R15即为吸收比。3、按2...
摇表怎样测量
变压器
各相绕组的
绝缘
电阻?
答:
1)测量各相线圈对地绝缘电阻时,
将绕组的导线接摇表(L)接线柱,将设备外壳和铁芯接摇表(E)接线柱,瓷瓶外表接于(G)接线柱
。测量方法如图所示。2)测量绕组的相间绝缘电阻时,用摇表的(L)接线柱和(E)接线柱分别接任意两根导线,分别测量相间绝缘电阻。
变压器
的
绝缘
测量
步骤
答:
2、测试前应对变压器高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余,方可测试
。3、测试时,绝缘摇表应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。会发现指针为“O”。方能继续使用摇表测试绝缘电阻。4、变压器绝缘分为“高(压)...
怎样摇测配电
变压器
的
绝缘
电阻
答:
摇测绝缘电阻,应在天气干燥时进行,并且应在停电后立即测量,同时记录测量时的变压器油温和环境温度
,以便将各次测量数值换算到同一温度下进行比较。测量绝缘电阻的过程中,不许接触带电体或拆接摇表线,摇测读取绝缘值之后,不应即停止摇动,应先取下火线再停摇,否则易损坏摇表。摇完绝缘电阻还应将变...
变压器
的
绝缘
电阻应该如何测量?
答:
变压器
的
绝缘
电阻可以使用绝缘电阻仪进行测量,以下是具体的测量
步骤
:1. 准备工作:首先,确认变压器已经停电,并将绝缘电阻仪的电源接入电路。然后,检查绝缘电阻仪的仪器状态,确保其正常工作。2. 连接测量线路:将绝缘电阻仪的测量线与变压器的高压绕组和低压绕组分别连接。在连接线路时,应注意线路的正确...
变压器绝缘
电阻测试的操作
步骤
是什么?
答:
操作
步骤
:(1)应按设备的电压等级选择摇表,10KV-35KV的
变压器
,应选用2500伏摇表 (2)测量
绝缘
电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确; (3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一...
变压器绝缘
怎么测?
答:
1、测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量;2、测量电压。根据
变压器
一、二次绕组电压等级选择合适电压等级的摇表,对变压器历次
绝缘
电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级;3、测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组及对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对一次绕组及地的绝缘...
变压器
如何测
绝缘
答:
变压器绝缘
电阻测定方法:1、将变压器高、低压两侧开关拉开,使变压器停止运行。2、将绝缘电阻测定器的两根线,一端接到变压器的套管导线上,另一端接到变压器的外壳和接地线上。3、以每分钟120转的速度摇动电阻测定器的手柄,此时仪表刻度盘上即可读出电阻数值,这个数值便是变压器的绝缘电阻数。
怎么用摇表摇测10KV 200KVA电力
变压器
的
绝缘
电阻
答:
测试前应对变压器高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余,方可测试。测试时,绝缘摇表应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。会发现指针为“O”。方能继续使用摇表测试绝缘电阻。
变压器绝缘
分为“高(压)对低(压)...
测
变压器
的
绝缘
电阻,实际操作方法和程序,主要注意的是什么?
答:
1)准备安全用具(
绝缘
杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌); 2)检查兆欧表(经检查良好)3)其他用具及材料(临时用导线、扳子、电工工具等); 材料准备:按操作票
步骤
,将
变压器
推出运行,达到“检修状态”: 1)停电 2)验电 3)放电 4)挂临时接地线 5)悬挂标示牌 将被测变压器...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
摇表测变压器的正确方法
高压电流互感器绝缘怎样测量
10kv变压器摇绝缘的方法
简述主变测绝缘的步骤有哪些
2500摇表测变压器绝缘
10kv变压器怎么测绝缘电阻
升压变压器绝缘测量方法
怎样摇测变压器绝缘电阻
干式变压器怎么摇绝缘