11问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带忘记留置了 怎么办
后浇带
未
留置怎么办
,应该
怎么处理
,有什么好的方案
答:
后浇带28天后浇筑,如果不发现就别提了,如果被监理发现了就沟通一下
。如果监理把事捅出去那只能让设计单位出意见了,没什么其他好办法。
后浇带
在施工中漏
留置
,应该怎样
处理
?
答:
设计上能有要求主要是担心不均匀沉降,所以如果你漏了,
尽快和监理、甲方沟通,请设计院拿个意见,如果设计上同意就可以了
,如果设计院不同意,你就别想了,砸出一条缝吧,注意别伤了钢筋。
...位置.产生施工缝,在下次砼浇筑前,施工缝
怎么处理
答:
最直接的办法就是找设计院出具设计意见
;如果甲方、监理要求你们自己出方案,你们的方案也必须得到设计院的认可,否则很难进行下一步的施工。处理施工缝,必须处理成直槎,直槎处有必要“凿毛”,把钢筋进行除灰、清理,看看监理能放一马吗?
后浇带
混凝土试块
忘记
预留了,而且“已经过期”
了怎么办
?
答:
什么过期啊?
你只要采取同样标号的水泥,把试块做出来
。资料上的日期填当时的不就行了!
后浇带
止水钢板
忘记
放
了怎么办
答:
按照规范要求的话,应该重新做。但是重新做的话损失较大,建议在完成砼浇筑拆除模板后,对该部位防水做加强
处理
。假如是地下室侧墙(剪力墙)的话,在该部位外侧采用多层防水卷材,内侧采用堵漏剂进行处理,而且处理范围扩大。
后浇带
的做法
答:
(1)
后浇带
的清理 底板后浇带当初施工时未
留置
“背包”,必须先对底板后浇带进行清理,将后浇带内的垃圾、泥块试块、凿毛形成的碎混凝土、除锈造成的锈渣彻底清理干净,然后用高压水枪冲洗干净,排除积水,然后再进行底板部分的后浇带混凝土浇筑。 后浇带垃圾清理时可采用高压水枪将后浇带内的建筑垃圾冲到端部...
后浇带
的留设位置和后浇带处的钢筋预留
怎么处理
?
答:
后浇带
的留设位置的
处理
:按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。后浇带的
留置
宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。后浇带处的钢筋预留:后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。
砼流入
后浇带
梁内
怎么办
?
答:
只要看具体的状况,一般情况下的话可以采用一些硫化物,这样的话就可以把它完全的祛除,相对来说的话是最好的表现。
后浇带
的混凝土浇筑时间过早,且接缝处未经适当
处理
答:
考虑到混凝土的温度、收缩或者结构沉降等因素,需
留置
混凝土
后浇带
,并要求在某一特定条件下浇筑混凝土后浇带。如果过早地浇筑后浇带,其混凝土变形或结构沉降没有达到设计要求,容易造成后浇带混凝土接槎处仍被拉裂的隐患。没有经
处理
的接缝表面有浮浆和松动石子,在其上浇筑混凝土后,混凝土接槎不密实留有缝隙...
紧急!
后浇带
混凝土试块如何
留置
? 如果同时浇筑一至四层的后浇带,可以留 ...
答:
可以的,只要是同一班内浇筑完成的可以只留一组,超过一个班需再
留置
一组。另外,一至四层的梁板柱同时浇筑是不现实的,但
后浇带
同时浇筑是现实的,所以这方面不存在问题,不用分层。