后浇带止水钢板忘记放了怎么办
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-02
按照规范要求的话,应该重新做。但是重新做的话损失较大,建议在完成砼浇筑拆除模板后,对该部位防水做加强处理。假如是地下室侧墙(
剪力墙
)的话,在该部位外侧采用多层
防水卷材
,内侧采用堵漏剂进行处理,而且处理范围扩大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/274vP2Fq7.html
其他回答
第1个回答 2013-09-02
后浇带
位置:1是在基础底板,2 是在±0.00以上。上部不需要,地下室可以采用微膨胀混凝土并提高一个强度等级就可以,也可以在后浇带施工时加膨胀止水条(雨水膨胀)。
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-09-02
恐怕要返工,不然的话,质检站过不了关
相似回答
循环水池
忘放止水钢板
,且施工缝留在底板与板墙连接处,如何做内防水可以...
答:
一般
放在
施工缝的位置 一般外墙和底板施工缝都有
止水钢板
主要设置在底板或外墙等有止水要求的施工缝处,常规的是采用300mm高(包括上下两端弯折部分)、3mm厚的钢板。 一般放在施工缝 水平垂直 还有
后浇带
部位。焊接一定要饱满 应该在施工缝的位置吧 施工缝与后浇带 ...
大家正在搜
顶板后浇带止水钢板
顶板后浇带设不设止水钢板
地下室顶板后浇带止水钢板
筏板后浇带止水钢板做法图
止水钢板后浇带
后浇带止水钢板大样图
后浇带止水钢板搭接长度
后浇带止水钢板焊接
梁后浇带止水钢板做法
相关问题
后浇带止水钢板未放该如何处理?
后浇带止水钢板未预埋有没有好的处理办法
地下室顶板后浇带止水钢板朝向错误,该如何处理方法?
请问后浇带处都会设置止水钢板吗?有不设的情况吗?
为什么要在后浇带处设置水平止水钢板
基础筏板后浇带止水钢板交叉处如何处理
地下室外墙后浇带止水钢板偏位,完全脱离先前浇筑的混凝土,怎么...