11问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带换撑型钢作用
地下室底板和梁的
后浇带
位置,在结构图中都设置了
型钢
,请问这是为什么...
答:
您好,深基坑施工时,拆除支撑前的
换撑
结构包括底板和中楼板传力带,围护结构的测斜力通过传力带传给底板和相应的中楼板,也就是说主体的水平结构当做了围护结构的水平支撑;如果设置了
后浇带
,那么就是说将传力路线被断开了,所以为了传力需要就在底板和中楼板的主次梁内设置相应的
型钢
,起到传力
作
...
型钢
传力带在
后浇带
怎么放
答:
预埋好后,止水钢板在底板应如何避开
答:
底板
后浇带
位置
换撑型钢
预埋好后,止水钢板在底板应开口朝下避开。1、后浇带基槽?底板下后浇带基槽做法除在混凝土垫层上部增加一层防水附加层外,其余顺序与底板下部做法相同,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm以上。2、浇筑底板混凝土浇筑底板混凝土前,须在后浇带处安装具有一定强度的密目钢板网以阻挡...
地下室底板和梁的
后浇带
位置,在结构图中都设置了
型钢
,请问这是为什么...
答:
深基坑施工时,拆除支撑前的
换撑
结构包括底板和中楼板传力带,围护结构的测斜力通过传力带传给底板和相应的中楼板。在钢筋混凝土桥中,其要保证足够尺寸装配所需抗拉钢筋。在预应力钢筋混凝土桥梁中,其需足够大承压面积来符合运营阶段的受压要求。高层建筑地下室的建造主要依靠混凝土,因而混凝土的选择必须要...
深基坑
后浇带
的
作用
是什么?
答:
