后浇带换撑工字钢做法
深基坑施工时,如何进行支撑
换撑
?
答:
您好,深基坑施工时,拆除支撑前的
换撑
结构包括底板和中楼板传力带,围护结构的测斜力通过传力带传给底板和相应的中楼板,也就是说主体的水平结构当做了围护结构的水平支撑;如果设置了
后浇带
,那么就是说将传力路线被断开了,所以为了传力需要就在底板和中楼板的主次梁内设置相应的型钢,起到传力作用...
底板
后浇带
位置
换撑
型钢预埋好后,止水钢板在底板应如何避开
答:
底板
后浇带
位置
换撑
型钢预埋好后,止水钢板在底板应开口朝下避开。1、后浇带基槽?底板下后浇带基槽
做法
除在混凝土垫层上部增加一层防水附加层外,其余顺序与底板下部做法相同,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm以上。2、浇筑底板混凝土浇筑底板混凝土前,须在后浇带处安装具有一定强度的密目钢板网以阻挡...
地下室施工
换撑
如果做
答:
1、拆一段,支一段,不可全部拆外再支
;2、主要受力构件,梁要支撑,可用方木,不可直接钢管顶到梁底,板也可用方木支撑;3、要重点关注后浇带部位,换撑要及时,不可放几天再支撑;4、换撑期间,上层结构应避免材料堆载和施工上层结构。
后浇带
如何设置及其要注意的地方
答:
1、伸缩
后浇带
一般间距30~40m,贯通结构的基础、顶板、底板和墙板,最小宽度800mm,在两侧混凝土浇灌两个月以后浇灌(防水规范要求42天,高层建筑在结构顶板浇筑混凝土14天后进行),混凝土标高一般比两侧提高一级。墙板的钢筋要求错开搭接,梁主筋要求贯通。2、沉降后浇带除浇筑时间和伸缩后浇带不一样以外,...
后浇带
止水钢板规范搭接多少
答:
如果一般φ48壁厚3mm普通钢管受力不够(或间距过密时),应
换撑
120×120或150×150方木。1.3
后浇带
保留的支撑,水平方向应可*拉结,以防失稳。;1.4对地下室较厚底板、大梁等属大体积砼的后浇带,两侧必须设置专用模板和支撑,以防止砼漏浆而使后浇带底部断不开。对地下室有防水抗渗要求的,还应留...
后浇带
止水钢板规范搭接多少
答:
1.1、施工准备 1.1.1材料准备 3mm厚成型钢板,单块长度6000mm,宽度300mm,材质Q235B,使用前加工成图纸要求形状,钢板表面无油污、锈斑。E43焊条,直径Φ2.0(使用前应烘干)、Φ10固定筋、电焊机 1.1.2机具准备 电焊机,焊帽、焊锤。1.1.3劳动力安排 焊工1名、普工1名。1.2操作工艺 1.2.1...
后浇带
用
工字钢
换顶撑,如何计算
答:
您好,
后浇带
将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等...
6种提高建筑基础和地下空间施工效率的施工技术?
答:
混凝土内支撑拆除前,首先应按照
换撑
设计要求施工完成换撑结构并达到设计强度,切割拆除施工方案得到设计、监理、建设等单位同意并审批,采用的液压控制机台和操作工人进场,临时用水用电线路准备就绪,吊运吊车和叉车准备到位,按照拆除方案要求对内支撑梁底支撑卸荷到位,支撑通常
做法
为:内支撑梁底距离结构板面600mm高差时采用...
后浇带
放
工字钢
干什么
答:
后浇带
放
工字钢
用于分区垫层间力的传递。根据查询相关公开信息显示而型钢端部的钢板,是为了起到加大受力面积,提高力的传输作用。
深基坑内支撑
换撑
疑问,求解答?
答:
实际施工过程中往往能取得较好的效果,特别适用于规模较大的内支撑型深基坑支护工程中。深基坑工程中所说的
换撑
,指在特定的条件下采用一定的技术措施来逐步取代发挥临时支撑作 用的内支撑结构体系,从而保证临时性内支撑拆除后工程能安全保质地继续进行。其实质是应力的安全有序的调整转移和再分配。