喷淋泵起泵停泵压力
25米层高,设在屋面
喷淋
稳压
泵
启,
停压力
值是多少
答:
为保证前期灭火效果和最不利点的工作压力,启泵压力不低于0.1MPa,为确保湿式报警阀组及时报警,
停泵压力建议为0.25MPa
,
22层楼顶
喷淋
稳压装置(有气压罐)打自动会迅速
起泵
,5秒左右
压力
到0.2MPa...
答:
如果是住宅楼,22层的层高应该是70米以下,一楼泵房
压力
0。8MPa是正常值。压力表低限值为0。1MPa,也是就说高位水箱高于最不利点10米,与0。8Mpa(即80米压力)相符。所以可以排除压力设置不合理。即然管网无漏水,稳压装置后压力正常,那么最有可能的是稳压泵前的止回阀失效,
停泵
后,由于气压罐的...
喷淋泵压力
多少为正常
答:
喷淋泵的正常工作压力不应低于5公斤
。对于喷淋泵的喷头,不利点处的压力通常应保持在1公斤左右,这属于中危级别。在喷淋系统中,配水管的入口压力不应超过4公斤。如果忽略危险级别,喷淋泵的管道压力超过设定值时,末端压力应维持在1公斤左右。在正常情况下,喷淋泵的流量应达到30升/秒,但这一数值可能...
喷淋泵
也是消防
水泵
的一种,在规范上要求消防水泵有三种启动方式,喷淋...
答:
这样可以调整压力 开关值,使稳压
泵停止
运行压力控制值相当 于消防给水系统正常工作所需压力,稳压泵启动压力可低于其
停止压力
0.5~1k/cm, 而喷淋主泵启动压力又低于稳压泵启动
压 力
1.5kgf/cm..此时压力开关既可控制稳压泵及
喷淋水泵
的启动,联动以及切换,而且 对管网压力又有较好的监控能力.但将压力...
消防
喷淋
管
水泵
一
停压力
立刻变零,是什么原因?
答:
止回阀功能不正常或者管道漏水。消防泵启动后有
压力
,
停泵
后压力就没了,一般是止回阀不能密封或者管道漏水,如果没有管道漏水,可以在停泵的同时用一根塑料管接触
水泵
出口止回阀,用耳朵听是否有回水声音。
请问,控制楼顶消防稳压泵的电接点
压力
调多大对,什么情况它就
起泵
了
答:
电接点
压力
表一般跳到2-3MP就可以满足喷淋、消火栓管道正常压力要求,在压力低于2mp时
起泵
,高于3mp时
停泵
。消防主泵是由消火栓按钮联动
起停
的,
喷淋泵
是由水流和压力开关联动起停的。
消防低压开关一般多少公斤
起泵
,多少公斤
停泵
?
答:
消防低压开关一般在3公斤(0.3Mpa)
起泵
,6公斤(0.6Mpa)
停泵
。
喷淋泵压力
到1.3Mpa为什么自动
停泵
?
答:
1、泄压阀出厂前,应逐台调整其开启
压力
到用户要求的整定值。若用户提出弹簧工作压力级,则一般应按压力级的下限值调整出厂。2、使用者在将泄压阀安装到被保护设备上之前或者在安装之前,必须在安装现场重新进行调整,以确保泄压阀的整定压力值符合要求。3、在铭牌注明的弹簧工作压力级范围内,通过旋转...
喷淋泵压力
多少为正常
答:
喷淋泵
正常
压力
不低于五公斤,而喷淋泵喷头的不利点压力通常在一公斤,处于中危级别,喷淋泵的配水管入口压力不得超过四公斤。如果不分危险级别,喷淋泵管道压力已超,则末端压力正常为一公斤。另外在正常情况下,喷淋泵流量在30L/S,但面积不大,则会达不到这一数值。其中喷淋泵的水压大小则受建筑...
消防
喷淋
工作
压力
多少
答:
消防
喷淋
头最大承受水压在10MPa以上,根据现场施工工艺和喷淋质量所判断。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-20018.01配水管道的工作
压力
不应大于1.2MP。各分区具体工作压力以设计图纸为准。喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉