11问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵起压
喷淋泵
压力突然增加旳原因?
答:
1、出口端受阻,出口阀门阀芯没有全开到位,
喷淋
管线有杂物或水垢阻塞,喷淋口堵塞变小。2、进口端进水压力变大,进口阀门开启度变大。
喷淋泵
压力多少为正常
答:
喷淋泵
的正常工作压力不应低于5公斤。对于喷淋泵的喷头,不利点处的压力通常应保持在1公斤左右,这属于中危级别。在喷淋系统中,配水管的入口压力不应超过4公斤。如果忽略危险级别,喷淋泵的管道压力超过设定值时,末端压力应维持在1公斤左右。在正常情况下,喷淋泵的流量应达到30升/秒,但这一数值可能...
喷淋泵
压力多少为正常
答:
首先,
喷淋泵
的正常工作压力不应低于5公斤。对于喷淋泵的喷头,不利点处的压力通常应保持在1公斤左右,这属于较低风险等级。此外,配水管的入口压力不应超过4公斤。如果忽略风险等级,喷淋泵的末端压力通常为1公斤。在正常工作条件下,喷淋泵的流量应保持在30升/秒,但这一数值可能会因建筑物面积较小而...
喷淋泵
超压泄压阀安装后是否要调压,比如多少压力才会自动泄压,喷淋正常...
答:
喷淋泵
超压泄压阀当管网压力超过一定值时,就会自动泄压。自动启泵由电接点压力表控制,电接点压力表控制消防水泵是一种比较简单的启动方式,电接点压力表上有红色指针、绿色指针和黑色指针,黑色指针表示管网压力,红色指针表示最高压力、绿色指针表示启动压力,当黑色指针去到绿色指针时启动消防水泵,当...
喷淋泵
压力多少为正常
答:
喷淋泵
正常压力不低于五公斤,而喷淋泵喷头的不利点压力通常在一公斤,处于中危级别,喷淋泵的配水管入口压力不得超过四公斤。如果不分危险级别,喷淋泵管道压力已超,则末端压力正常为一公斤。另外在正常情况下,喷淋泵流量在30L/S,但面积不大,则会达不到这一数值。其中喷淋泵的水压大小则受建筑...
喷淋泵
启泵半天压力上不去
答:
原因主要是:1、
水泵
反转;2、水泵内的空气没有排空;3、吸水管堵塞。排查一下。
喷淋
稳压泵晚上
起泵
频繁而白天不怎么起泵是怎么回事?
答:
你的
喷淋
管可能是接在城市供水消防水管上的,夜里可能有人在消防管放水(城市洒水车),导致水压下降,稳压
泵
就会自动启动,请采纳。
55kw
喷淋泵
起动后压力到0.5mp就不升压了什么原因?
答:
0.5MP的压力不一定不正常,主要看系统的设计工作压力是多少。如果系统的设计压力比0.5MP大得多,且启动后压力升不上去的话,可能的原因有:
水泵
本身的原因(叶轮松了/转速不够/)、吸水高度过大、来水不足、用流量过大或者压力表读数有问题。
消火栓泵
喷淋泵起
泵压力表和喷淋泵压力开关是怎么接线的?
答:
压力开共4根线:一对线直接接报警模块反馈,一对线直接到泵控制柜启泵端 电接点压力表一共3个端子:一个接上限,一个接下限,一个公共,三根线直接到稳压控制箱相应的端子就可以。
喷淋泵
:喷淋泵(英文名Sparypump)主要是石油钻井用泥浆泵配套的设备,喷淋泵的作用是在泵的运转过程中对缸套、活塞...
喷淋上的压力开关启泵为啥
喷淋泵
和消防泵同时起
答:
同时启动是发生了故障。具体故障情况和原因如下:1、稳压装置频繁启动。原因:主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。2、喷头动作后或末端泄放装置打开,联动
泵
后管道前端无水。原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端...