11问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋管道压力
喷淋管道
最大能承受多少
压力
?
答:
1. 消防
喷淋
系统
管网
中的正常工作
压力
通常保持在4-8MPa范围内。2. 管网中最不利点的压力应维持在0.05-0.1MPa之间。3. 消防喷淋头能够承受的最大水压超过10MPa,具体承受能力需根据现场施工工艺和喷淋质量来判断。4. 通常情况下,消防喷淋系统的工作水压只需保证在4kgf/cm²以上即可视为正常...
消防
喷淋
工作
压力
多少
答:
消防
喷淋
系统在正常运行时,其
管网
内的
压力
通常保持在4至8MPa之间。对于管网中的最不利点,压力应维持在0.05至0.1MPa之间。消防喷淋头的工作温度通常在68摄氏度左右,最高可达到358摄氏度。这些喷淋头能够承受的最大水压超过10MPa,这一性能是根据现场施工质量和喷淋系统的可靠性来评估的。根据《自动...
消防
喷淋管
试压规范 平时工作
压力
是什么标准
答:
1. 当消防
喷淋
系统的的设计工作
压力
不大于1.0MPa时,其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统
管网
的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
消防
喷淋
试压一般打压多少
答:
1. 通常情况下,消防
喷淋管道
的试压
压力
应不小于工作压力的1.5倍,对于工作压力小于1.0MPa的系统。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压压力应等于工作压力加上0.5MPa。3. 需要注意的是,对于试验压力有特定要求的情况,试验压力不应小于1.4MPa。
自动
喷淋
系统试压时的
压力
要求是多少
答:
1. 生活给水和消防给水
管道
的试验
压力
要求是管道工作压力的1.5倍,最低不小于0.6MPa。2. 强度试验的标准是在实验压力下保持10分钟,压力降不超过0.05MPa视为合格。3. 强度试验结束后,应将压力缓慢降至工作压力,并进行检查,若无渗漏,则严密性试验合格。4. 对于自动
喷淋
灭火系统,当设计工作压力...
喷淋管道
最大能承受多少
压力
?
答:
但具体每个
喷淋
头能够承受的
压力
,需要根据其施工工艺和质量进行评估。4. 消防喷淋系统的工作水压只需保持在4kgf/cm²(约等于4MPa)以上,系统即可正常工作。5. 需要注意的是,如果水压增加到10kgf/cm²(约等于10MPa)以上,可能会导致
管道
爆裂,存在安全隐患。
喷淋
末端的
压力
标准是多少?
答:
1.
喷淋
末端的
压力
标准通常在4到8MPa之间,确保系统正常运行和高效喷洒。2. 在运行过程中,喷淋系统的温度应控制在68℃以内,同时能够承受的水压需保持在10MPa以上,以保障系统安全。3. 由于不同场合对消防设备的安全要求不同,具体压力标准需要根据现场施工情况和所使用的消防材料质量来确定。4. 消防...
消防
喷淋
打多少
压力
答:
1. 根据
喷淋
系统验收规范GB50261-2005,当系统设计工作
压力
不超过1.0MPa时,水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为工作压力加上0.4MPa。3. 根据建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002,4.1.1条款...
在民用建筑中 给水 消防
喷淋管道
一般来说 试验
压力
是多少 工作压力是...
答:
喷淋
验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作
压力
等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不...
喷淋管
打压打多少公斤?
答:
规范要求
喷淋
系统
管道压力
实验不小于1.4MPa,相当于14公斤。如果系统压力超过10公斤,试压时应按照系统压力加4公斤进行。