地下室顶板活荷载规范规定
一般
地下
车库
顶板
承重负载是多少?
答:
覆土1.5米厚的永久荷载是15×1.5=22。5KN/平方米,这个荷载应该设计时已计算在内的。GB50009
荷载规范规定
小车停放
活荷载
,其标准值为2.5KN/㎡,<4KN/㎡,所以是安全的。一般
地下
车库顶面承重负载是根据覆土厚度和
顶板
上的使用荷载(如是否机动车行驶、是否有消防登高要求、有否景观绿化、小品等)...
请教大
地下室顶板
一般情况下活载取值多少?
答:
施工过程中难免会出现顶板做操作平台,顶板兼运载车辆通道等,
所以顶板活载要充分考虑,无消防车位置,建议输施工活载10,室内空间可输5
,存消防车首先要区分单双向板(无梁板依双向板),据跨度、覆土厚度依荷载规范求取,若消防车道未占据整个板块,可对消防车荷载等效再折减。
地下室
水池
顶板荷载标准
值是多少
答:
24KN
。根据查询相关公开信息显示地下室水池顶板荷载标准值是24KN。地下室是指房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的二分之一。多层和高层建筑物需要较深的基础,为利用这一高度,在建筑物底层下建造地下室,既可增加使用面积,又可省去房心回填土,还算比较经济。
汽车坡道
荷载
输多少
答:
汽车坡道荷载输如下:活荷载:地下室顶板的停车活荷载、景观活荷载一般取4.0kN/m2,特殊景观造型应按实际取值
。塔楼内顶板施工荷载一般取不少于5.0 kN/m2,塔楼外的纯地下室顶板施工荷载,按《广东高规》DBJ15-92-2013第4.1.2条:“首层楼面施工荷载不宜小于10kN/m2。构件承载力验算时,施工荷载的...
工厂
地下室顶板
施工
荷载
取值范围
答:
5KN每平方。在工厂
地下室顶板
施工是有
荷载
取值范围的,范围是5KN每平方,是非常合适的,非常安全,可以放心工作。地下室顶板相当于一楼楼层的底板,特指最下面一层的地面。
地下室顶板
消防车
荷载
怎么取值
答:
按GB50009-2001《建筑结构荷载规范》表4.1.1第8项 消防车
活荷载标准
值35KN/m² ,组合值系数0.7,频遇值系数0.7,准永久值系数0.6。
地下
车库
顶板荷载
计算?
答:
地下室顶板
上覆土厚度均在1.5米以上,计算时取覆土厚度1.5米,土壤比重为1700kg/m^3。得设计每平方最小承载力为:f=1.5m×1m^2×1700kg/m^3=2550kg/m^2≈25.5KN/m^2。
荷载
使结构或构件产生内力和变形的外力及其它因素。或习惯上指施加在工程结构上使工程结构或构件产生效应的各种直接作用...
地下
车库
顶板
回填土临时堆载不得超过其设计
荷载
的多少倍?
答:
) 1、建筑结构专业技术措施2.0.3一般民用建筑的非人防
地下室顶板
(标高0.000处)的
活荷载
宜不下于4KN/M2 2、《结构设计快速入门》中这么说:地下室顶板的活荷载取值不再按各个房间的功能查阅
规范
,对应取值,而是各个房间活荷载一律取8~10,此时恒载中隔墙的自重取1或者更小。 注:第二条纯粹来源...
交付使用小区人车分流
地下室顶板
载重多少
答:
30t。交付使用小区人车分流
地下室顶板
载重是30t,每平方米承重3吨以上,超过20公分厚的地下室顶板,每平米承重三吨以上。
什么是住宅楼板的
荷载标准
?
答:
住宅的设计
规范
中,楼板的荷载为150KN,相当于每平方米150公斤。住宅的楼板的厚度一般10CM,商业的为15CM。同时,在设计时考虑楼板重,一般是400KG/M2。同时还要考虑额外的
活荷载
,一般为200KG/M2。因此在真正计算时,分别需要乘以系数1.2和1.4,实际计算时楼板的承载力,也就是承重
标准
为400X1.2+...