多少kv配电室算低压
高压配电室与
低压配电室
有什么功能和区别,高手请指点下,谢谢
答:
高压配电室和
低压配电室是
电力系统中的两个重要环节。高压配电室主要处理高压电能的转换和分配,其输出供给给低压配电室;低压配电室则将电能进一步降压并分配给终端用户,使其能够安全可靠地使用电能。我将他们的区别和作用整理了如下表格,方便大家区分对比。高压配电室和低压配电室在电压等级、功能、安全性...
变电所总平面布置图中有
低压配电室
,请问抵押配电柜的作用是什么_百度知 ...
答:
逐级降压,配电,顾名思义就
是
给负载分配电能,我们大部分负载的运行电压都是0.4
KV
的,因此,
低压配电
柜就是给分布在各处的设备(负载)供电,提供电源,其供电来源就是通过上级变电室变配电到该
配电室
变压器上的电源,上级变电室的电源来源于上上级,一直追溯的话,就是发电厂发的电,整个发电、变电...
想问下哪位有10KV以下
配电房的
设计标准规范?
答:
当变压器在本
配电
所内时,可不装设开关。第3.2.14条变压器二次侧电压为6kV或3
kV
的总开关,可采用隔离开关或隔离触头。当属下列情况之一时,应采用断路器:一、出线回路较多;二、有并列运行要求;三、有继电保护和自动装置要求。第3.2.15条变压器
低压
侧电压为0.4kV的总开关,宜采用低压断路器或隔离开关。当有继电...
什么
是
高压配电室与
低压配电室
?
答:
2. 低压配电室:
低压配电室是
电力系统中用于将高压电能进一步分配给终端用户的设备空间。主要功能包括:- 接收和分配高压配电室(或变压器)提供的低压或中压电能;- 根据用户的需求,将电能分配给不同的电力负载,如家庭、商业建筑或工业设施等;- 提供相应的电力开关、保护和控制装置,以确保安全稳定地...
变电站站用电负荷一般
是多少
?
答:
不同类型变电站的站用电负荷不同,具体如下:1、一类变电站。
是
指交流特高压站,核电、大型能源基地(300万kw及以上)外送及跨大区(华北、华中、华东、东北、西北)联络750/500/330
kV
变电站。2、二类变电站。是指除一类变电站以外的其他,750/500/330kV变电站,电厂外送变电站(100万kW及以上、...
配点变压器最大多大不用设置高压
配电室
答:
10kV及以下变电所设计规范\r\n\r\nGB50053-94\r\n\r\n第二节 对建筑的要求\r\n\r\n第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;
低压配电室
可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。\r\n\r\n第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的...
10
kV配电室
,高压柜和
低压
柜面对面布置,之间距离要求
多少
,低压为ggd高压...
答:
如题按要求:操作简距不得小于1.2m,因高、
低压
共用,应大于1.5m,有条件放宽到2m或以上,但应同时考虑后面的检修简距不小于1m。
低压
柜电压问题,,
答:
这样带上负载,再考虑有线路压降,到负载时,有220V/380V就非常合适了。你的设备应该都
是
220/380V的吧。当负荷增大时,变压器电压会下降,尤其是无功负载增大时,下降会很明显。比如夏天空调多了,电压下降很明显,早上和下午都可能差5-15V之多。我们单位较远的
配电室
,电压最低接近360V了,主要是...
...94第6.2.5与《
低压配电
设计规范》GB 50054-2011第4.3.2有矛盾_百度...
答:
不矛盾啊!按照行业标准和《砌体工程施工质量验收规范》的要求,
配电室
顶棚的要求执行“GB 50054-2011第4.3.3 ”项规定。希望能帮助到你。
配电房
,10KV/0.4
KV
变压器中性点明明直接接地,那为啥
低压
柜地排和零排...
答:
10KV/0.4
KV
变压器中性点并非直接接地。IEC标准对系统接地是有非常严格的要求的。它不允许在变压器室或发电机室将星形结点(也就是我们说的中性点)接地接地,而是规定PEN线(也即是零线)只能在
低压配电
盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,只能单点接地,否则会产生杂散电流。PE线则可以多点接地...