什么是
定时限保护
么是反时限保护
答:
法律分析:带时限的过电流保护,按其动作时间特性分为
定时限过电流保护
和反时限过电流保护两种。定时限,即保护装置的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关;反时限,即保护装置的动作时间与反应到继电器中的短路电流大小成反比关系,短路电流越大,动作时间越短,反时限特性也称反比延时特性。为了实现过...
定时限过电流保护
近后备灵敏系数要求
答:
大于1.3到1.5。
定时限过电流保护
是作为后备保护使用,要求作为本线路主保护的后备以及相邻线路或元件的远后备,作近后备使用时,灵敏系数校验点取本条线路最末端,灵敏系数要求要大于1.3到1.5,作远后备使用时,灵敏系数校验点取相邻元件或线路的最末端,灵敏系数要求要大于1.2。
高压异步电动机
定时限过
流
保护
如何整定计算?
答:
定时限过
流
保护
的整定计算原则是:动作
电流
按躲过电动机的最大启动电流整定,并应考虑电动机在运行中可能出现的最大负荷电流,即 Iop=(KKbIq)/(Kr)其中:Iq:为电动机启动电流;K:为可靠系数,可取1.2~1.3;Kb:为考虑负荷电流增加的系数,可取1~1.3;Kr:为电流互感器的变比。延时T的...
定时限过电流保护
的保护范围
答:
本线路及下级线路全长。
限过电流保护
是为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间与电流的幅值成反比,即过电流越大,保护动作时间越短,其保护范围包括本条线路及下级线路全长。
1、
定时限过电流保护
是如何保证选择性的?评价其速动性和灵敏性。_百度...
答:
评价
定时限过电流保护
的速动性和灵敏性,其速动性较快,通常可以在毫秒级别内完成动作。而其灵敏性较高,能够对短路电流进行快速响应,并迅速地切断故障电路,从而保护电力系统的正常运行。但是,由于定时限过电流保护需要一定的动作时间和动作范围,因此在一些高要求的电力系统中可能需要其他更加灵敏的保护...
在继电保护中,
定时限过电流保护
的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
定时限过电流保护
特点:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。即相邻保护的动作...
什么是
定时限过
继电
保护
,什么是反时限过流继电保护?
答:
1.什么是
定时限过电流保护
?定时限过电流保护是工厂配电线路的保护电路之一。工作原理为:电力线路发生相间短路的特征是线路中的电流突然增大,电压突然下降。利用电流突然增大这一特征,当电流超过规定值时引起电流继电器动作而形成的保护,就是线路的过电流保护。但工厂配电线路一般都不太长,因此,线路各点...
定时限过电流保护
的保护范围
答:
本线路及相邻线路的全长。定时限过流保护的动作电流,应大于线路上可能出现的最大负荷电流,动作时限,应比下一段相邻线路的过流保护中最长的动作时限,大一个时限级差,保护本线路和下级线路。
定时限过电流保护
是为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。
过电流保护
的
时限
特性称为
答:
过电流保护的时限特性称为
定时限过电流保护
。介绍过电流保护通常指其启动电流按照躲开最大负荷电流来整定的一种保护装置。在一条线路上,带有多个电气元件,假定每个电气元件均装有过电流保护,各保护装置的启动电流均按。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。反时限过电流保护是指动作...
定时限过电流保护
和反时限过电流保护的优缺点。
答:
反时限就是
保护
装置的动作时间与通过继电器的
电流
(或故障电流)大小成反比关系。 优点:所用继电器数量大为减少,一种GL型电流继电器就基本上能取代
定时限过
流保护的电流继电器。任何一种电源在发生故障时,都有可能使输出电压或输出电流失去控制,为了使用户的负载不致因此而损坏,我公司的电源一般都设有过压...