11问答网
所有问题
当前搜索:
室内消火栓距离
消防栓
的间距是多少?
答:
室外消火栓周围120米内一定要有另一个室外消火栓;
室内消火栓在高层工业建筑及甲乙类厂房的室内栓间距不大于30米,其它建筑不大于50米
。当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。为便于消防车直接从消火栓取水,消火栓距路边的距离
不宜大于2 m
;消火栓周围应留...
消防栓
的布置间距不大于多少米?
答:
2)消火栓按1支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,
消火栓的布置间距不应大于50m
。如图4-26所示。室内消火栓不仅给消防队员使用,也给建筑物内的人员使用,因建筑物内的人员没有自备消防水带,所以消防水带宜按行走距离计算,其原因是消防水带在设计水压下转弯半径可观,如65mm的水带转弯半径为1m,转弯...
室内消火栓
口离地面高度应为多少米
答:
室内消火栓箱的安装高度一般为消火栓栓口距离地面1.1米
。消防栓的安装需要符合以下要求:a)消火栓组件应具有检测合格证,组件应完整,材料符合标准;接口及垫圈无缺陷,无生锈、漏水;开关灵活。b)
栓口距离箱底边宜为120mm~140mm
;栓口距最近箱侧边不宜小于140mm;栓接扣爪端面距箱内小于10mm;栓口...
室内消火栓
间距多少啊?
答:
室内消火栓间距如下:不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房
;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与...
消防法对
消火栓
的间距设置是怎么规定的?
答:
这个是消防规范要求的,
室内消火栓
的间距民用建筑3类及以上的和工业建筑丙类及以上的间距都是不超过30m, 丁类及以下的工业建筑间距和四类建筑及以下的可以设置单股供水的间距不超过50m;室外消火栓间距7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150m,每个...
消防栓
侧面要预留多大的安全
距离
?例如,消防栓周围要摆物料,两物料与消...
答:
室内消火栓:室内消防栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为
1.1米
,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接房间布置,消火栓型号来考虑。保持好安全距离主要是防止发生事故的时候不能及时取用灭火器材;《消防栓安全...
消火栓
的设置允许最大
距离
及最小距离
答:
室外消火栓:安装间距120米,道路宽度大于等于62米的,应沿道路两边设置,距建筑外墙不小于5米,距道路边沿不大于2米。室内消火栓:高层民用建筑、高层工业建筑、仓库建筑的安装间距
不大于30米,其它建筑不大于50米
。室外消火栓 #室内消火栓
室内消火栓
的有效喷射
距离
是多少米?
答:
不小于3.5米。人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4米,超过一万平米的通道不得小于2.4米。因为所有建筑都要有安全的消防通道,消防车的宽度就是2.5米了,规定的商品市场通道宽度一定不小于3.5米,以便应急救援的实施。安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9米,疏散...
室内消火栓
宜按直线
距离
计算其布置间距,并应符合哪些规定
答:
【答案】:1、
消火栓
按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0米2、消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0米GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范7.4.10
消火栓距离
要求多少米?
答:
实际工程中,消火栓的保护半径一般如下方法确定:室内栓一般水带长25m,考虑水带弯折等因素,一般按20-21m计。而充实水柱长度一般以7-13m(简单点说大概是多层7米,100米高度以内的高层10米,100米以上13米)计,因此
室内消火栓
的保护半径按可通行
距离
27米计。注意是可通行距离,不是直线距离。同时如果...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室内消火栓距离规范要求
室内消火栓1.5米范围内
室内消火栓安装距离多少米
室内消火栓距离不小于5米
室内消火栓的间距为多少米
室内两个消火栓最小距离
室内消火栓安装规范最新版
两个室内消火栓之间最小距离
室内消火栓距门口距离