室内消火栓间距多少啊?

如题所述

室内消火栓间距如下:

不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房

室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。

扩展资料:

通常室内消火栓可分为普通型、减压稳压型、旋转型等,它的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火,此外消火栓箱内还有消火栓按钮,按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水。

型式检验

室内消火栓产品的型式检验若出现下列情况之一时则判该产品为不合格。

——出现A 类项目不合格;

——出现B类项目不合格数大于等于2;

——出现C类项目不合格数大于等于4;

——若已有一项B类项目不合格时,C类项目不合格数大于等于2。

系统组成

一、消防栓设备。由水枪水带消火栓组成。

二、给水管网。由引入管消防干管消防立管以及相关阀门阀件组成。

三、屋顶消防栓。供消防栓给水系统检查试用之用。

四、水泵接合器。消防水池,消防水箱等组成。

参考资料:百度百科——室内消火栓

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-27

室内消火栓间距如下:

不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。
不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。

拓展资料:

消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不能对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启。

室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口,为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。减压稳压型型消防栓为其中一种。

消防栓是保障消防部队灭火的重要工具。它的不足和损坏,对百姓的生命财产安全构成严重威胁,因此,希望我们爱护其他城市公共设施的同时,也要关注消防栓的“安全”!

参考资料:百度百科-消防栓

本回答被网友采纳
第2个回答  2010-08-31
根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》归纳如下:

室内消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,应由计算确定,且不大于如下要求:

不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。
不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-09-01
室内消火栓最小间距规范没有规定,参照建筑疏散门之间最小距离5米的要求,我们设计时一般也把室内消火栓最小间距定为5米。
《建筑设计防火规范》这样规定:
室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。
第4个回答  2019-12-04