11问答网
所有问题
当前搜索:
室外电缆井的规范要求
电缆井的
深度不得超过多少米?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m
。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,
直线段上电缆井的距离不宜大于100m
。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
电缆
沟
规范要求
答:
1、电缆沟应采取防水措施,其底部纵向排水坡度不应小于0.5%
,并设集水井,积水的排出,有条件时可直接排入下水道,否则可经集水井用泵排出。2、电缆沟较长时应考虑分段排水,每隔50米左右设置一个集水井。3、当电缆沟两侧均有支架时,1kV及以下的电力电缆和控制电缆,宜与1kV以上的电力电缆分别敷设于...
电缆井
施工
规范要求
答:
1.设计图纸和施工安装规范,电缆沟或电缆井的功率宽度,不得小于相关规范的要求
。2.
开挖应严格按照开挖断面和水平进行
。沟身应连续开挖,不得超挖。超挖时,采用细砂或石粉回填夯实至设计深度。开挖后,应将基底土整平压实。3.浇捣混凝土垫层时,先绑扎钢筋,再捣实混凝土。4.电缆沟、电缆井在砌筑前...
电缆
穿线井一般要挖多深?多大
答:
通信管道埋深不小于1m
,管道进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.
4米,管道顶部距人孔上覆底部不小于0.3m
。通信管道敷设应有一定的坡度,坡度在3‰-4‰之间,不小于2.5‰。格栅管、电力塑料管采用套筒连接,每2米绑扎一次。电缆排管进出接线井接口处两端各加2mC20钢筋混凝土包封,如包封...
电缆井的
间距是多少?
答:
规范上是不超过100m
,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,
直线段上电缆井的距离不宜大于100m
。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
电缆
沟
的要求
有哪些?
答:
按照国标GB50217-2007《电力工程
电缆
设计
规范
》
要求
:1、挖沟的深度应使电缆埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、直埋电缆上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子...
电缆井的
设置间距一般是多大?
答:
规范上是不超过100m
,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m,这个主要是敷设电缆受机械的限制,特别是大的电缆,距离长了无法拖动。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,
直线段上电缆井的距离不宜大于100m
。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际...
高压
电缆
沟埋设
规范要求
答:
深度不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。直埋
电缆的
深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上的电缆则
要求
不小于1m的埋设深度。无法满足上述要求,应采取额外的保护措施。
室外
电力电缆直埋需要做
电缆井
吗
答:
城市道路照明工程施工及验收规程:3.2.19 过街管道、绿地与绿地间管道应在两端设置工作
井
,超过 50m 时应增设工作井,灯杆处宜设置工作井。工作井应符合下列规定:1 井盖应有防盗措施;2 井深不得小于 1m ,井应有渗水孔;3 井宽不应小于 700mm 。电力工程
电缆
设计
规范
上亦有相关
要求
...
规范
网络线
室外井
预留长度
答:
井的
距离不应该超过30米,因为穿管线路不允许超过30米。根据
电缆
相关施工
规范
,电缆的弯曲半径不应该超过20d.纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。