答:
按照国标GB50217-2007《电力工程
电缆
设计
规范
》
要求
:1、挖沟的深度应使电缆埋置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、直埋电缆上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙子...
高压
电缆
沟埋设
规范要求
答:
二、
电缆
应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 一般的在施工中,直埋电缆大家都采用铠装电缆,为了确保安全。 管沟敷设: 电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足
要求
,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉...
室外
电力电缆直埋需要做
电缆井
吗
答:
城市道路照明工程施工及验收规程:3.2.19 过街管道、绿地与绿地间管道应在两端设置工作
井
,超过 50m 时应增设工作井,灯杆处宜设置工作井。工作井应符合下列规定:1 井盖应有防盗措施;2 井深不得小于 1m ,井应有渗水孔;3 井宽不应小于 700mm 。电力工程
电缆
设计
规范
上亦有相关
要求
...
电缆
沟的施工质量验收规程是什么?
答:
电缆
沟作为电力设施施工项目应经过电缆沟工程施工组织设计、电缆沟施工方案,根据前面设计
要求
和方案,才能制定电缆沟的施工质量验收规程。附:参考10kV及以下电缆管沟施工标准及验收
规范
第三章 电缆沟、
井的
施工标准 第3.1条 电缆沟、井的施工应符合设计及有关国家建筑规程。第3.2条 电缆沟、井的...
电缆井
内落差
要求
标准
答:
电缆井
内落差
要求
标准如下:1、落差不应超过电缆直径的20%。2、在同一段落差内,电缆的最大弯曲半径应大于电缆直径。3、在垂直段的落差处,应设置抗拖拉设施或采取其他措施,以减小电缆的拉力。4、落差处应设置电缆固定装置,以保证电缆不会因为重力作用而下垂或扭曲。5、电缆井内落差应符合国家相关规定...
电缆井的
作用是什么?还有安装的间距为多少?
答:
电缆井
是电缆埋设工程中起到施工中及工程竣工后安装或维护作用的地下检查井。电缆井间距要设为40米。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、数据等低压部分。电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、弱电电缆垂直敷设,到达每层后,再敷设至楼层的各处,根据消防
规范
,电井每层或...
电缆
沟
的规范
标准是什么?
答:
六、工程峻工时的检收,先自检好了,再申请甲方或第三方检测。参照
规范
有GB50057\50343\YD5098等。1、
电缆
桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。2、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设
的要求
。3、梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;...
电缆沟和电缆竖
井电缆
敷设注意事项
答:
1.
电缆的
排列,当设计无规定时,应符合下列
要求
:(1)电力电缆和控制电缆应分开排列;(2)当电力电缆和控制电缆敷设在同一侧支架上时,应将控制电缆放在电力电缆下面,1KV及以下电力电缆应放在1KV以上的电力(下转第175页)(上接第124页)电缆的下面。充油电缆可例外。 2.并列敷设的电力电缆,其相互间的净距应符合设计要求...
电缆
管井施工埋深多少?
答:
E.水下敷设方式
要求电缆
本身具有很高的机械强度(有加强铠装),外护套防水性佳(如PE护套),以及在电缆敷设前应选择水流速度较低,外界干扰较少的路径环境;电缆敷设后应采取严密保护措施,如设立标示牌等,保证安全运行。电缆敷设是介于制造和运行之间关键环节,电缆敷设质量的好与坏对今后电缆安全可*运行起着至关重要的...
10KV
电缆
穿钢管埋设时,电缆沟的深度多少合适?
答:
电缆铺设:1.直埋铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,