11问答网
所有问题
当前搜索:
密闭肋尺寸是多少
人防
密闭肋尺寸
答:
5至2。
密闭肋的高度应为墙体厚度的1、5倍至2倍左右。密闭肋的宽度应为墙体厚度的1/3至1/2左右
。密闭肋的厚度应根据设计荷载计算而定,一般不小于50毫米。
人防
密闭肋
的做法07fd02一20.22.23。。。电气线路敷设密闭胁怎样做...
答:
凡穿越的是防护密闭墙,则不管是
多大
的管都需要做
密闭肋
。最小的管可能是电线管了,07FD02《防空地下室电气设备安装》“电气线路明、暗管敷设防护密闭做法”画得非常清楚,穿越防护密闭墙度时都需要焊接密闭肋。密闭肋的作用是增加混凝土与金属管之间缝隙的距离,使染毒区的毒内剂难以渗入工程内部。所以...
风管穿
密闭
墙做法中,密闭预埋管分哪二种?
答:
二
1、柔性防水套管制作直径50mm内 至 1000mm内 套 6-2919至2935
;2、柔性防水套管安装直径50mm内 至 1000mm内 套 6-2936至2944;3、钢性防水套管制作直径50mm内 至 1000mm内 套 6-2945至2961;4、钢性防水套管安装直径50mm内 至 1000mm内 套 6-2962至2970;5、一般穿墙套管制作安装直径50...
干货!人防工程施工32个技术关键点?
答:
1、 人防围护结构及密闭墙体风预埋管为直接预埋管, 外径为配合
尺寸
。 风管预埋管以δ≧3 钢板卷制, 预埋管长度为 700, 两端出混凝土墙 150; 中间双面满焊
密闭肋
( δ≧5,b≧50) , 不焊法兰。 不得用现成的钢管截断代替。 在防爆波活门对面墙上的预埋风管应焊接 90o 虾米弯头朝下。
密闭肋
和止水环区别
答:
数量不同,
尺寸
不同。1、数量不同。
密闭肋
有三个肋,分别在管两端和管中央,止水环只有二个肋,分别是管端和管中央。2、尺寸不同。止水环一般由5mm厚50mm宽钢板制成,除锈并涂防锈漆,止水环一般由3mm厚钢板制成,生产时根据管径大小进行卷圆。
人防通风管道如何预埋?是直接埋入风管?还是先埋套管,然后风管从套管穿过...
答:
普通套管,比要用的管道粗2-4厘米固定在墙或板内,管道从中通过。柔性防水套管,在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性防水套管,套管与管道间用钢性材料封堵以达到密封效果。如果穿越的部位无防水要求,预埋的是一般套管,如有防水要求,则要预埋防水套管。风管在安装前应对其除尘,保证风管...
防水套管有哪些种类,防水套管分类标准是什么
答:
4、新型加长型防水套管,为加厚墙体定做的加长型防水套管,可以满足超厚墙体的穿管要求。5、防腐蚀防水套管,经过防腐涂料特殊处理的防水套管,有效防止防水套管的氧化和腐蚀。防水套管分为柔性防水套管和刚性防水套管还有
密闭
类套管。一般的具体
尺寸
按照施工设计要来确定,不过如果根据图集来说的话,标准就是...
卫生间排水立管是否需要安装套管
答:
b、套管一般由水电工焊接,且套管壁厚在2mm左右很难焊好,
密闭肋
与套管存在大量的的焊缝气孔、漏焊等焊缝缺陷。c、金属套管安装时密闭肋一般常常紧贴预留孔的一边,这是预留孔受楼板钢筋和模板限制所致,老混凝土与密闭肋间隙在30mm左右,楼板厚度通常在100mm,每个孔洞混凝土量很小。d、吊模浇筑细石...
人防工程施工中常见的质量通病?
答:
人民防空工程应在各个人员出入口和连接通道的防护密闭门、密闭门门框墙上预埋3—5根管径为40一50mm的镀锌钢管作为备用管,并在中间设
密闭肋
,管中心距墙、顶、门框角钢的距离不小于l00mm,管口出结构墙70mm。④从人防区引至非人防区的照明线路未在人防区内侧加装熔断器。为了防止非人防区照明线路在战时会引起短路,...
穿墙套管的厚度要求是什么?有人知道这个问题吗
答:
密闭肋
穿墙套管的主要作用是是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,但通过处又有严密防水的要求;还有一些构筑物也需管路穿墙而过,旦同时又管路不能因温度的变化或外力产生伸缩和位移,更不能允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。它的外壳依次性的浇注在墙壁上的,管子是从套管中间通过的,...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
密闭肋尺寸怎么表达
人防20管密闭肋多大
密闭肋规格
电气线路密闭肋的宽度是多少
密闭肋多大合适
什么叫密闭肋
密闭肋厚度要求
镀锌板密闭肋尺寸
人防20管密闭肋直径多大