11问答网
所有问题
当前搜索:
密闭肋每边钢板多宽
人防
密闭肋
具体怎么设啊?急啊
答:
简单来说,就是在穿墙管外,墙中间的位置加一块矩形的
钢板
(3-10mm厚),(即系把钢板开孔)那块钢板就是
密闭肋
,密闭肋与穿墙管双面满焊,安装时与结构钢筋焊牢。
人防电气套管
密闭肋
按什么标准确定厚度_百度问一问
答:
一般厚度在6-8mm,
钢板
封堵在8mm【回答】
人防工程施工中常见的质量通病?
答:
钢板的厚度不得小于10mm,角钢可采用∠80× 80× 8mm若供战时使用的风管
,应在人防出入口部临空墙、密闭墙上预埋密闭短管。②战时进、排风管,在临空墙、密闭墙预埋的密闭短管管径、厚度不符合要求,预埋时短管变形。密闭短管中间应设密闭肋,密闭肋厚度为5mm,宽度为50mm,密闭肋与短管应双面满焊,临空墙预埋管管材的...
建筑工程质量通病合集:人防工程篇?
答:
密闭肋应居中,抗力片面应与结构完成面平。
密闭翼环、法兰宽为100mm,厚度不小于10mm。穿墙套管内径应大于穿墙管外径的30—40mm
,便于用密封材料填塞密实。片面认为套管管径比工作管管径大2号的说法是不正确的。防治措施:施工时要注意设计图纸要求或引用图集,根据图集的不同,对于外墙采用带抗力片的套管做法也不相同。如...
07fd02第21页至23页
密闭肋钢板
厚度
答:
3-10mm厚
。搜狐网显示,07fd02第21页至23页密闭肋钢板07FD02穿墙管防水套管密闭肋是一块矩形的钢板(3-10mm厚)。密闭肋是密闭套管上的横向钢板,中间有洞,穿套管焊接。整体就叫密闭套管。
人防明装线管穿墙多做法
答:
电气钢管采用
钢板密闭肋
,厚3~4mm,钢板密闭肋应与结构钢筋焊,电气刚性阻燃塑料管采用相同质材塑料板制作密闭肋,板厚>5mm,通风管钢管厚度应不小于3mm,密闭肋厚5~6mm,出墙面长度应为100mm。穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管...
人防通风
密闭
套管做法D666的套管边翼要
多宽
答:
管子壁厚3mm管长400mm一道5mm
密闭肋
板
密闭肋
和止水环区别
答:
数量不同,尺寸不同。1、数量不同。
密闭肋
有三个肋,分别在管两端和管中央,止水环只有二个肋,分别是管端和管中央。2、尺寸不同。止水环一般由5mm厚50mm
宽钢板
制成,除锈并涂防锈漆,止水环一般由3mm厚钢板制成,生产时根据管径大小进行卷圆。
人防密闭套管的
密闭肋
遗漏如何补救
答:
200mm ,而且必须将套管浇固与墙内。02s404防水套管穿管处之混凝土墙厚应不小于 300mm 否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径最小应比翼环直径( D6 ) 200mm。02s404防水套管的材料重量是按墙厚 L 值为 300mm 应另行计算。02s404防水套管部件焊接材料,用 A3 材料制作, T42 焊接。
密闭肋
代表什么意思
答:
密闭肋
主要由:一块
钢板
和n条钢管组成,材质是:Q235碳钢 密闭肋的主要是用于防护密闭门门框墙上的电缆明线穿墙使用,也是用于其他位置电线电缆的防护密闭墙使用。密闭肋一为固定防松动,与砼更好的结合在一起;二为战时防毒气沿管壁或套管壁渗入防护区,所以密闭肋的材质,厚度,高度都有规范要求 ...