11问答网
所有问题
当前搜索:
居民小区配电站建设相关规定
小区配电
房设计规范有哪些
答:
1配变电所位置的选择,应符合下列要求:1)宜接近用电负荷中心;2)应方便进出线;3)应方便设备吊装运输;4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变
配电
室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;5)当配变电所的正...
广西壮族自治区新建住宅区供
配电
设施
建设
维护管理办法
答:
第一条 为了规范新建住宅区供
配电
设施的
建设
、维护和管理,确保电网安全可靠运行,满足
住户
正常用电需求,根据国务院《电力供应与使用条例》和《物业管理条例》等法律、
法规
的
规定
,结合本自治区实际,制定本办法。第二条 本自治区行政区域内新建住宅区供配电设施的建设、维护和管理适用本办法。本办法所称...
贵州省新建住宅区供
配电
设施
建设
维护管理办法(2017)
答:
第一条 为了加强新建住宅区供
配电
设施
建设
、维护的管理,确保电网的安全可靠运行,保障用户正常用电需求,根据《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国建筑法》《电力供应与使用条例》《建设工程质量管理条例》《物业管理条例》《贵州省物业管理条例》等法律
法规
的
规定
,结合本省实际,制定本办法。第二条...
关于
小区
变
电站建设
的
规定
有哪些
答:
全户内高压线走地下的变
电站
,靠近
居民
楼是完全没有什么安全问题的。110千伏变电站国家
规定
离居民楼是10米(国家标准比国际标准更为严格)。1、 按国标防火要求的距离不应小于3米: 据国标《建筑设计防火规范》(GB50016-006 )第5.2.2条,10KV及以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。2、...
小区配电
房设计规范有哪些
答:
1、高压
配电
室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、...
关于
小区
变
电站建设
的
规定
有哪些
答:
④高低压
配电
室的设施应符合安全与防火要求,站内不允许采用可燃材料装修;⑤高低压配电室、电容器室及变压器室的门应向外开,相邻两配电室的门应双向开启;⑥高低压配电室、电容器室、变压器室及主控室应设置防范雨、雪、蛇、鼠等从门、窗及缆沟入室的设施。
住宅
小区
管理办法 [重庆市新建
居民
住宅小区供
配电
设施
建设
管理办法]
答:
第三章
建设
标准 第五条 为保障消费者的权益,新建
居民
住宅
小区
供
配电
设施设计标准、工程质量应符合国家、行业和《重庆市新建居民住宅小区供配电设施配置指导意见(试行)》
有关规定
要求。 第六条 新建居民住宅小区基本供电容量按以下标准配置: (一)新建住宅每户基本供电容量配置标准,建筑面积80平方米及以下配置为6千瓦;...
居住
小区
内的10KV变电所设置要求
答:
3.1.2.2
居民
住宅
小区
(1)对需用变压器容量(终期)在6000kVA及以上的,宜引入多路10kV电源进行分区、分片供电。此多路10kV电源的终端开闭所及
配电站
应串接起来,形成“2-1”或“N-1”环网供电的形式。(2)对需用变压器容量(终期)在1260kVA及以上、6000kVA以下的,宜由公用线路引入一路10kV电源,并经开闭所或配电...
我想咨询,
配电
房的设置有什么要求?
答:
1、
配电
房的选址要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的地方;2、要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;因此配电房是否独立设置需要视具体情况而定:1、住宅
小区
供电因小区负荷比较集中,所以建议与住宅楼设置在一起规划;2、街道、村落等比较零散的负荷进行供电,需根据现场的实际情况,将...
住宅楼
规定
距离
配电
房尺寸及什么规范
答:
侧面8米以上;35KV以上变
电站
的
建设
,要求正面距
居民
住宅15米以上,侧面12米以上。2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。 电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。3、根据你
小区配电
的功率来定距离。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
小区安全出口相关规定
小区配电间对居民的影响
居民配电房对居民有没有影响
国家小区关于车位的规定
关于小区车位新规定
小区配套车位法律规定
物业法对小区停车位的规定
小区安全通道国家规定