住宅楼规定距离配电房尺寸及什么规范

如题所述

根据建筑设计防火规范(GB 50053-94)、高压配电装置设计技术规程(GB50062-92):

1、一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上。

2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。 电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。

3、根据你小区配电的功率来定距离。

扩展资料

配电箱(室)的安全距离请参照下列标准:

1、配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。

2、 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。

3、 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;

4、 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;

5、 配电室的顶棚与地面的距离不低于3m;

6、 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;

7、 配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m;

8、 配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;

9 、配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合表6.1.4规定;

10、 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;

参考资料来源:百度百科-配电房

参考资料来源:百度百科-建筑设计防火规范(GB 50053-94)

参考资料来源:百度百科-高压配电装置设计技术规程(GB50062-92)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-20
根据住宅楼的建筑类别和耐火等级,以及配电房的耐火等级等,相应的防火间距是不一样的。

具体可以查阅《建筑设计防火规范》:
总的说来,如果是终端变的话,两者最小的防火间距为6M(根据GB50016-2014第5.2.3条及表5.2.2);
如果是中间变的话,两者最小的防火间距为15M,(根据GB50016-2014第3.4.1条及表3.4.1)。本回答被网友采纳