屋顶水箱稳压泵电接点压力表调多少
100米
屋顶水箱稳压泵电接点压力表调多少
答:
最低0.15兆帕,最高2兆帕
,因为规范规定设置稳压系统不得低于0.15兆帕,所以100米屋顶水箱稳压泵电接点压力表调到0.15兆帕。稳压泵是建筑采用临时高压给水系统时,由于水灭火系统最不利点的压力满足不了规范要求而设置的稳压设施,电接点压力表是控制稳压泵启停的设备,所以稳压泵的启动压力和停止压力...
请问,控制
楼顶
消防
稳压泵
的
电接点压力调
多大对,什么情况它就起泵了
答:
电接点压力表一般跳到2-3MP就可以满足喷淋、消火栓管道正常压力要求
,在压力低于2mp时起泵,高于3mp时停泵。消防主泵是由消火栓按钮联动起停的,喷淋泵是由水流和压力开关联动起停的。
楼层110米
屋面稳压泵压力表调多少
公斤压
答:
楼层110米屋面稳压泵压力表应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa
,通俗的说,就是楼顶要保持调控在1.5公斤压力。稳压泵的启停靠电接点压力表来控制,比如设定低于0.5MPa启动稳压泵,高于0.6MPa停止稳压泵,这样稳压泵就能保证管网内的水压一直维持在0.5MPa~0.6MPa...
17层
屋顶
消防
水箱稳压泵
启动和停止
压力多少
?屋顶试验消火栓静压是多少...
答:
屋顶消防稳压泵一般是设置0.15mpa到0.4mpa之间的
。这个一般根据具体的建筑情况,一般保证稳压泵启动的最低压力不小于满足系统最不利点的压力能满足充实水柱的扬程,最高压力一般保证下面的消火栓出口压力不超过0.5mpa的就可以(看具体的减压消火栓设置到的楼层高度)。
180米高的
天面
消防
稳压泵压力表
应该
调多少
?
答:
气压罐充气压力为0.16MPa时,启
泵压力
0.18MPa,停泵压力0.22MPa。应满足水灭火设施最不利点处的静水压力不应低于0.15MPa。
稳压泵
六公斤启泵,消防
压力表
要
调几
公斤启泵?
答:
07-0.1mpa,这个要看设计的原理;1、一般
稳压泵
是需要一个设定的
压力
波动值,流量开关启泵的和有稳压泵的压力无关的,低压压力开关启泵的是设置的
水箱
的水没有的静压压力就是启泵的限制的。2、稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;...
高位
水箱
间 消防
稳压泵
的流量和扬程如何选取?稳压罐的
压力
P1、P2、PS1...
答:
稳压泵
停
泵压力
:P02 = P2 + 0.07~0.09Mpa = 0.22+0.07~0.09 = 0.29~0.31(Mpa)稳压泵扬程:H = (P01 +:P02 )÷2 = (0.24+0.39)÷2 = 0.27 (Mpa)稳压泵流量:Q ≤5.0L/S 选用40LG12-15×2水泵两台 一用一备 每台:Q = 4.17L/sH = 27mN = 2.2KW ...
高位
水箱稳压泵压力
正常是
多少
?
答:
0.2到0.4兆帕。住宅区和一般办公楼的用水
压力
通常在0.2到0.25兆帕之间,而高层建筑和厂区的用水压力则会更高,在0.3到0.4兆帕之间。
稳压
消防
泵
正常
压力
是
多少
– 供应信息
答:
稳压泵
的正常
屋顶稳压
一般是在2.5-4.5kg
压力
作用的。
水泵房一楼
电接点压力表
应
调到多少
合适
答:
水泵房一楼
电接点压力表
应
调到
“启
泵压力
为最高用水点水柱米数,停泵压力为小于6 公斤”比较合适