180米高的天面消防稳压泵压力表应该调多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-13
气压罐充气压力为0.16MPa时,启泵压力0.18MPa,停泵压力0.22MPa。应满足水灭火设施最不利点处的静水压力不应低于0.15MPa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8v7P27PPvPqMq78F8P.html
相似回答
180米高的天面消防稳压泵压力表应该调多少?
答:
气压罐充气压力为0.16MPa时,启泵压力0.18MPa,停泵压力0.22MPa