11问答网
所有问题
当前搜索:
屋顶消防水箱稳压泵
17层
屋顶消防水箱稳压泵
启动和停止压力多少?屋顶试验消火栓静压是多少...
答:
屋顶消防稳压泵
一般是设置0.15mpa到0.4mpa之间的。这个一般根据具体的建筑情况,一般保证稳压泵启动的最低压力不小于满足系统最不利点的压力能满足充实水柱的扬程,最高压力一般保证下面的消火栓出口压力不超过0.5mpa的就可以(看具体的减压消火栓设置到的楼层高度)。
x
屋顶消防稳压泵
和稳压罐工作原理是什么?希望老师说的通俗易懂!谢谢...
答:
而且可在系统工作压力降至主
消防泵
设定压力时及时发生启动主消防泵的信号,因此
消防稳压泵
故障对系统供水安全影响是不大的,即使在极端的情况下,高位
水箱
仍能担负向系统供水的任务,只是系统最不利位置的水压受到影响而已。这种方式的工作流程大概为:气压水罐的压力由稳压泵提供,当气压水罐压力达到设定要求...
消防
喷淋系统中的
屋顶
水池及
稳压水泵
不是给管网加压?也就是说火灾初期...
答:
为什么加装
稳压泵
? 是因为
屋顶水箱
的静水压力不能满足喷淋系统最不利点的水压要求。因为屋顶水箱的底部一般只是比喷淋管道高3至5米,扣除沿程压力损失,最不利点的实际水压非常小,因此用一个小流量的泵进行补压。你的问题可以解答如下:1、启动
消防泵
后
屋顶稳压
设备还需要参与工作吗(即是
稳压水泵
往管...
这个
消防水箱
是在18楼顶的,还需要经常启动
稳压泵
吗?
答:
这个
消防水箱
在18层
屋顶
的,但是不代表能满足稳压压力要求的静压10m水柱的要求,不满足10m静压水柱的需要设置
稳压泵
的。设置稳压泵的一般设置稳压罐配套,稳压泵运行是提供水箱满足不了的需要的呢呀压力,且稳压泵不超过15次/h的。
楼顶
消防水箱稳压泵
噪音?
答:
在用
消防水
时就会启动,不用水就没有,不过偶尔也会启动一次保压。不用水也启动,有漏点。如果只是说泵转的时候里面有噪音,可能轴承坏了,打水叶轮刮外壳,电机风叶刮外壳。
消防
工程屋面上有个稳压管和一些
稳压泵
,具体它们的作用是什么呢?_百 ...
答:
稳压管是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管在稳压设备和一些电子电路中获得广泛的应用。2、
稳压泵
是
消防泵
的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳...
请问在
消防
中用的
稳压泵
的工作原理是什么,要详细一点的,谢谢!
答:
稳压
装置有比较粗的旁通管(DN80~DN150)直接连接
水箱
和喷淋、消火栓管道,火灾初期就靠这两根粗管分别向喷淋和消火栓管道供水。注意,消火栓管道是直接接到就近的环管,喷淋则是从屋面专管接到地下室的湿式报警阀的进水端的。当
消防
管网的(喷淋、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压
泵
自动停止运行。当...
高位
水箱
的
稳压泵
如何工作,起什么作用?稳的是什么压
答:
稳压泵
是用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足
消防
用水所需的水量和水压。当消防管网的(喷淋、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。
消防水箱
,
稳压泵
可以设置在住宅上面么?
答:
你好,
消防水箱
,
稳压泵
可以设置在住宅上面是会影响住户的。放置在高位消防水箱间内,稳压设备启停有噪声,会影响住户,以往经常出现因为扰民而投诉建设方、图审中心和验收部门的现象;并且电气控制线路长,不方便集中管理;部分地区图审中心和消防局都规定住宅项目稳压设备不允许设置在高位水箱间内。放置在...
高
屋顶消防水箱
,
稳压泵
装在底屋消防水池处,屋顶消防水箱和消防管网怎么...
答:
这个
消防水箱
自流
稳压
管还是
屋顶
连接环网,连接水箱的单独下来一根稳压管到稳压装置入口。这个消防水箱在屋顶的,自流稳压管直接从水箱出来到屋顶消火栓环网并设置阀门止回阀即可,止回阀前端设置三通分支一路直接到泵房稳压装置的入口连接稳压装置即可。