这个消防水箱是在18楼顶的,还需要经常启动稳压泵吗?

如题所述

这个消防水箱在18层屋顶的,但是不代表能满足稳压压力要求的静压10m水柱的要求,不满足10m静压水柱的需要设置稳压泵的。
设置稳压泵的一般设置稳压罐配套,稳压泵运行是提供水箱满足不了的需要的呢呀压力,且稳压泵不超过15次/h的。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-26
1、不是一直启动,平时只有在管道压力不足的时候才偶尔启动
2、火灾发生时不启动,启动的是消防水泵(供消火栓或喷淋的主泵)