山鹰报警输入输出模块接线图
山鹰
消防设备广播
模块
怎么接
答:
如上图
营口
山鹰
消防广插
模块
怎么接线,怎发张详细的
接线图
吗,
答:
上图的就是
消防
输出输入模块
怎么
接线
?
答:
常用消防
模块接线图
,包括:
输入输出模块
、
输入模块
、输出模块等。 一、GST-LD-8319输入模块 对外接线端子图如图1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流24V,无极性 O-、O+:输出,有极性 GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接...
消防弱电
输入输出模块
怎么
接线
答:
四线制
输入输出模块接线图
消防
模块
8301怎么
接线
答:
(1)
模块
通过有源
输出
直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的
接线
示意图如图:(2)模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图(无源常闭检线
输入
):布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM...
消防新营口新
山鹰
多线
模块
怎么接
答:
按照
模块
后面的
接线图
接线即可,24v电源线连接6-7.,
报警
线连接1-2,反馈线连接4-5,启动和停止及中线点连接7-10
消防切非
接线图
答:
消防
输入输出模块接线图
消防输入输出模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备。输入输出模块对非消防电源切换的接线图 松江HJ1825输入输出模块接线图 可燃气体
报警
器联动输出模块接线图
简述消防
报警
设备端子
接线方法
?
答:
1.模块与具有常开无源触点的现场设备连接
方法
如图2- 30所示。
模块输入
设定参数设为常开检线。图2- 30 2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2- 31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。图2- 31 GST-LD-8301型输入/
输出模块
与现场设备的
接线
:模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,...
营口
山鹰
消防
输入输出模块
和风机多线模块怎么接!有做消防弱电的师傅吗...
答:
这个
模块
上就有的,按照模块上的多线控制的6根线连接即是,连接45,67,89即是
报警模块
怎么
接线
答:
消防
报警
控制模块有的品牌中也称作
输入输出模块
,不同品牌的消防报警控制模块接线原理是一样,但消防报警控制
模块接线方法
有所区别。海湾的消防报警控制模块为8301,接线如下:无源输出;a为无源常开检线输入,b为无源常闭检线输入 松江182消防报警控制模块,接线如下:其中:S+、S-:与控制器信号二总线连接...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
山鹰消防报警设备接线图
山鹰多线模块接线图大全
山鹰输入输出4210模块接线图
营口山鹰yks5800主机接线图
新山鹰声光报警接线图
新山鹰模块接线图大全
营口山鹰4210接线方法
营口山鹰多线模块接线方法