营口山鹰消防输入输出模块和风机多线模块怎么接!有做消防弱电的师傅吗?

如题所述

这个模块上就有的,按照模块上的多线控制的6根线连接即是,连接45,67,89即是
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-31
直启盘出来的两根线接1,2,反馈接4、5,如果输出需要无源需要加继电器24V负极直接接到继电器线圈一端,24V正极接7,输出接6再接继电器线圈另一端,然后在继电器上取两个常开点接负载就可以了。如果需要有源24V,那就把24V负极直接接到负载24V正极接7、输出接6
第2个回答  2016-10-20
模块12端接入主机多线盘 45端为反馈 需24V启动的24V正接模块6负接需要启动的设备 模块7接设备启动端 6.7端为一个常开变常闭触点
第3个回答  2021-05-04
12接信号(有极性),45启动反馈,67启动常开触点,89停止常开触点(9.10停止常闭触点)。本回答被网友采纳