11问答网
所有问题
当前搜索:
干士变压器的绝缘测试
6kv
干式变压器
高压侧
测绝缘
20M可以送电吗?
答:
6KV的设备
绝缘
电子大于6MΩ就是合格的可以送电,但是
变压器
和电动机还需要测量吸收比,使用2500V兆欧表测量,记录15秒的时候绝缘值和60秒时的绝缘值,60秒的数字除以15秒的数值,大于1.3才合格,如果吸收比小于1.3,说明绕组有受潮现象
高压侧6000伏低压侧0.4千伏的
干式变压器绝缘
电阻怎么测?
答:
1,高压对低压绝缘。2,高压对地绝缘。3,低压对地绝缘。在测量的时候,要使用2500v
的绝缘
摇表来进行
测试
,或者其它的测试仪器。测量之前,要做好准备工作,包括接好接地线,验电器,放电棒,准备好绝缘手套,绝缘垫,等等。然后最少三个人进行,一个人监护,另外两个人配合测量,上面3个数值,要测60s...
干式变压器
怎么测量铁芯
绝缘
?
答:
一般情况下,新装或大修后的低压不应低于100MΩ;运行中的低压线路与设备,其
绝缘
电阻不应低于3MΩ/V;在潮湿场合下的设备与线路,其绝缘电阻不应低于2.5MΩ/V;控制线中的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,而高压线路与设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。
干式变压器绝缘
电阻测量?
答:
最佳答案:测量
变压器的绝缘
电阻,需用2500V的兆欧表,表笔一端接线圈引出端,一只接变压器外壳或变压器铁心,摇动手柄,每分钟200转。阻值在200兆欧以上即可。...
电厂
干式变压器
移交运行有哪些实验项目及要求
答:
电厂
干式变压器
移交运行有以下实验项目及要求:变压器交流耐压
试验
:对被试变压器绕组连同套管一起,施加超过额定电压一定倍数的正弦工频交流试验电压,持续时间为1min的试验。其目的是,利用高于额定电压一定倍数的试验电压代替大气过电压和内部过电压来考核
变压器的绝缘
性能。它是鉴定
变压器绝缘
强度zui有效的办法,...
干式变压器的试验
项目是什么?
答:
干式变压器的
试验项目分为常规试验和特殊试验(也称为型式试验)。常规试验是每台变压器出厂前必须进行的试验,即:1、电阻试验2、工频耐压试验3、变比试验4、倍频耐压试验(通常称为感应)5、空载试验6、负载试验7、
绝缘试验
,型式试验是对新型产品进行的试验,即反应气体的气体保护增加和油的流速。相关标准...
10kV
干式变压器的
铁芯对高低压绕组
的绝缘
电阻最小为多少?这一项需要测 ...
答:
国标没有规定铁芯对高低压的绝缘电阻值,规定了
干式变压器
铁芯对地的绝缘电阻值,是200MΩ,正常来说,
变压器的绝缘
电阻值是用绝缘表测的,例如摇表。国标规定的是测高压--低压,低压--地,铁芯--地。对于油变,有几十MΩ就可以了,油变里低压装配时经常破坏了与铁芯间的绝缘层,因此,套装完...
测量
干式变压器有
哪些方法?
答:
4.局部放电带电
检测
.干式变压器内部的电磁件、绝缘件要圆整化,不能有任何尖角或毛刺。在高电场强度作用下,电荷容量集中到尖角的地方,从而引起放电。环氧树脂浇注
绝缘干式变压器
在真空浇注时,如工艺控制不好也会造成内部有气泡而产生局部放电。局部放电是引起绝缘老化并导致击穿的主要原因。短时间的放电不...
干式变压器绝缘
电阻标准值
答:
100。正常情况下,
干式变压器
绝缘电阻器规定在25℃时,干燥环境下测得
的绝缘
电阻值是100,其绝缘电阻不应低于3M。
1250
干式变压器绝缘
电阻是多少
答:
高压侧用2500v兆欧表测,400侧用500v兆欧表测,
测绝缘
前把电压互感器退出,要不测不出,一般300mΩ以上,不低于上次测量值2/3的。对于电机绝缘一般要求不小于1mΩ/kv。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
干式变压器测绝缘步骤
干式变压器绝缘电阻
干士变压器的地脚是干什么的
干式变压器绝缘测试
干式变压器测绝缘详细步骤
干式变压器铁芯绝缘电阻标准
干式变压器绝缘电阻测试方法
干式变压器绝缘电阻规定
干式变压器接地装置