11问答网
所有问题
当前搜索:
建筑电线管施工规范
线管
接地有没有
规范
要求?
答:
必须接的,是强制性
规范
。金属
电线
套管不管明敷设还暗敷设都必须接地。根据GB50303-2011《
建筑
电气工程
施工
质量验收规范》第14章 电线导管、
电缆
导管和线槽敷设 14.1 主控项目:14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:1. 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽...
电气
线管建筑标准
验收
答:
3、导线与燃气
管路
的间隔距离按表1的规定,并用钢卷尺进行检查。4、
施工
完毕,应进行电器通电和灯具试亮试验,验证开关、插座性能是否良好。电气验收
标准
分析:
电线
安装要确保安全。每户应设置分户配民箱,一定要安装接地线、配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30MA,有过负荷、过电压保护功能...
紧定管一定要跨接接地
线
么? 有没有什么
规范
强制规定的?
答:
紧定管不需要跨接接地线。紧定管是连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的
电线管路
,无需做跨接,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。GB50303-2002《
建筑
电气工程
施工
质量验收
规范
》第14.1.1中规范定:1、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接地线,以专用...
寻求PVC电工套管
施工
技术
规范
及验收规范
答:
该条款,没有详细的
规范
要求,只有《
建筑
电气工程
施工
质量验收规范》(GB50303-2002),对于PVC电工套管没有详细的验收规范规定,只能参照GB50303-2002
电线管
预埋作业指导书 一、工作内容 接线盒预制、测量放线定位、模板钻孔、焊支架、线盒安装固定、管路敷设、封口保护二、 施工准备1. 材料准备: 施工前应对每一层所需的...
承重墙可以开槽走
电线管
吗
答:
电线管
一般需要保持一定的安全距离,以防止电线过载或短路引起的火灾等安全问题。因此,在开槽走电线管时,需要确保电线管与其他电线、水管等设施之间有足够的间隔,以保证电线管的安全性。电线管的敷设深度应符合相关的安全
规范
,以确保电线管的稳定性和安全性。同时,还需要选择合适的固定方式,如使用专用...
建筑
水管与
电线管
最小间距是多少
答:
1、水管与
电线管
距离不小于55mm 水管与电源,燃气管间的距离必须大于等于55mm,以防各种线管互相干扰。2、冷热水管距离为10-15cm 冷热水管的距离不能靠的太近,水管之间的距离必须为10-15cm,按照左热右冷,上热下冷的
规范
铺设,而且冷热水管的弯头必须处于同一平面,处于下水口上方。
JGJ16-2008民用
建筑
电气设计
规范
8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算...
答:
1、《JGJ16-2008民用
建筑
电气设计
规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1....
《
建筑
电气工程
施工
质量验收
规范
》大于多少的管不能暗敷在楼板内_百度...
答:
《住宅
建筑
电气设计
规范
》中没有涉及关于
管线
暗敷楼板内的规定内容。《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 、《住宅建筑电气设计规范J》 1193 -2011中有相关规范要求。参见《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 第8.1. 6条规定 敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的
电线
导管的最大外径不宜大于板厚的...
综合布线
施工标准
规范是什么
答:
室内部分可采用PVC管和PVC线槽板,
施工
要求横平竖直、整齐美观,接头和转弯处要使用附件。 ① 从如端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直
线
,在线路中心弹线,然后在固定点位置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏
建筑物
表面。 ② 根据膨胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上...
强电
施工规范
?
答:
2、固定PVC管:1>地面PVC管要求每间隔一米必须固定;2>地槽PVC管要求每间隔两米必须固定;3>、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。4、清扫
施工
现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。1) 各弱电子系统均用星型结构。2) 进线穿
线管
2~3根从...