11问答网
所有问题
当前搜索:
建筑电线管施工规范
PVC电工套管
施工
技术
规范
及验收规范是什么?
答:
该条款,没有详细的
规范
要求,只有《
建筑
电气工程
施工
质量验收规范》(GB50303-2002),对于PVC电工套管没有详细的验收规范规定,只能参照GB50303-2002\x0d\x0a\x0d\x0a
电线管
预埋作业指导书 \x0d\x0a一、工作内容 \x0d\x0a接线盒预制、测量放线定位、模板钻孔、焊支架、线盒安装固定、管路敷设、封口保护\x...
电气配管 pc25 是什么管
管道
沟槽土质、沟槽尺寸有什么要求 安装工序...
答:
PC25管是PVC25管(塑料
电线管
)的意思。沟槽尺寸要求:按照现行
施工规范
以及遵照施工图施工;满足管道敷设以及日后保养维修的工作面范围;与相邻管线满足安全距离。安装工序:电气安装方面主要关注:主要设备容量、盘箱柜台编号、尺寸、电气元件安装位置及组合方式、端子出线根数及去向。它也是电气施工图审图,...
建筑
电气安装
施工规范
标准是什么
答:
(2)设备、器具的安装位置应符合设计图纸的要求。 (3)布线系统敷设与
建筑物
、构筑物的土建
施工
关系密切,布线系统的敷设方式、敷设部位、敷设路径应符合设计图纸要求,固定的方法和各类具体固定用器材及其位置应符合相关
规范
的规定。 (4)导电连接包括
电线
、
电缆
、母线本体的连接,以及其与设备、器具问的连接...
强电
施工规范
?
答:
2、固定PVC管:1>地面PVC管要求每间隔一米必须固定;2>地槽PVC管要求每间隔两米必须固定;3>、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。4、清扫
施工
现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。1) 各弱电子系统均用星型结构。2) 进线穿
线管
2~3根从...
埋地
电缆
用的镀锌钢管厚度要求是多少?
答:
埋地
电缆
过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有明确要求,壁厚小于等于2mm的钢
电线
导管不应埋设于室外土壤内;室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。依据是:《
建筑
电气工程
施工
质量验收
规范
》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0....
电线管
墙面开槽
规范
具体内容是什么呢
答:
4.强弱电气交叉屏蔽处理 为了防止强电和弱电的相互干扰收拾的强弱地面铝箔纸的交集。
电线管
墙面开槽
规范
白色管夹必须间隔开,并应根据需要进行安装。用螺钉拧紧线管的线盒,以防止套管在以后的
施工
过程中掉落。5.槽深 电线管应在墙下0.5厘米处。开阔的第二宽度,最重要的是存放曝光而不是管壁。后立即...
电力
电缆
钢管
施工标准
是什么
答:
GB/T11017-2002额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力
电缆
及其附件 GB/Z18890-2002额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 GB9326-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 GB5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 GB50217-1994电力工程电缆设计
规范
GB50168-1992电缆线路
施工
...
电力管安装
规范
要求
答:
一、 变压器、箱式变电所安装
施工
工艺
标准
:变压器、箱式变电所的基础验收合格,且归埋入基础的
电线
导管、
电缆
导管和变压器进、出线预留孔及相关预埋件进行检查,才能安装变压器、箱式变电所。1、 变压器安装应位置正确,附件齐全,油侵变压器油位正常,无渗油现象;防震装置安装牢固;变压器中性点和零线接地...
紧定管一定要跨接接地
线
么? 有没有什么
规范
强制规定的?
答:
紧定管不需要跨接接地线。紧定管是连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的
电线管路
,无需做跨接,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。GB50303-2002《
建筑
电气工程
施工
质量验收
规范
》第14.1.1中规范定:1、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接地线,以专用...
电缆
过路保护管有什么要求吗?
答:
埋地
电缆
过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有明确要求的,依据是:《
建筑
电气工程
施工
质量验收
规范
》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢