11问答网
所有问题
当前搜索:
强弱电缆井尺寸的最低
强电井和
弱电井
之间
的最
小净距是多少
答:
强电井和弱电井之间的最小净距是100mm
。配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm...
强弱
电井净高要求
答:
强电220V以上弱电220V以下。井净高不少于1.8米
。强电是指电压在220V及以上的电路,其要求主要包括电源电压稳定、电线线路接地可靠、绝缘性能良好等方面,同时还要符合国家相关的电气安全标准。弱电是指电压在220V以下的电路,如电话、网络、广播、安防等系统,其要求包括信号传输质量优良、设备稳定可靠、系统集...
弱电井尺寸
?
答:
强电井尺寸是2.5mx2m(100m左右高层),超高层3mx2m(200m以下)
。弱电井竖井面积大小除满足布线间隔及弱电设备、端子箱布置的必须尺寸外,并要留有不小于0.8m的操作、维护距离。不得和电梯井、管道井共用同一竖井。弱电和强电线路,一般应分别设置在弱电竖井和强电竖井内。如受条件限制必须合用时,弱电与...
电缆井大小
尺寸怎么确定?
答:
强电井尺寸建议为
2.5mx2m
(100m左右高层),超高层3mx2m(200m以下)
求强电和
弱电
在电井里最少距离是多少
答:
一般弱电和强电都会分开,一般都有弱电井和强电井。如果实在没有,只有一个井的话,强电和弱电在电井里距离越大越好,
最少保持50厘米以上 参考资料
:http://maxiaojia8.blog.163.com/
电缆井的
深度不能超过多少米?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上
电缆井的
距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
电缆井最
小间距?
答:
通信管道埋深不小于1m,管道进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.4米,管道顶部距人孔上覆底部不小于0.3m。通信管道敷设应有一定的坡度,坡度在3‰-4‰之间,不小于2.5‰。格栅管、电力塑料管采用套筒连接,每2米绑扎一次。
电缆
排管进出接线井接口处两端各加2mC20钢筋混凝土包封,如包封...
弱电井
深度要求
答:
弱电井深度要求1米。弱电竖井内的设备安装的多少,没有强制性的要求,电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、
弱电电缆
垂直敷设,到达每层后,再敷设至楼层的各处,根据消防规范,电井每层或隔层封闭。 多层住宅,配电线路
规格
小,数量少,可以穿管敷设不必设置竖井。
弱电井的
规范标准 传统建筑中,弱电管线...
室外
弱电井
标准
尺寸
答:
1200mm乘800mm乘1200mm。室外
弱电井
是指用于安装电信、广播电视、计算机网络的弱电设备的井,其标准
尺寸
为1200mm乘800mm乘1200mm。这个尺寸是根据国家相关标准制定的,旨在保证弱电设备的安装和维护。