11问答网
所有问题
当前搜索:
小型电缆井尺寸标准
一般
小型
砖砌
电缆井尺寸
为多少?
答:
强电
井尺寸
建议为2.5mx2m(100m左右高层),超高层3mx2m(200m以下)
电缆
手
井
的具体
尺寸
是多少啊?
答:
电缆人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m
。如果只是电缆穿钢管或者PVC,井的距离不应该超过30米,因为穿管线路不允许超过30米。较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:(1)电缆牵引张力限制的间距处。其最大间距,可按本规范附录F确定。(2)电缆分支、接头处。(3...
什么是低压
电缆
预留井?通用规格是多少?
答:
就是低压电缆在户外敷设时,预先预埋电缆管,砌筑窨井。敷设电缆时,该井便于工人施工。
一般深70~80cm,长宽60*60~150*150cm
。适合施工就可以。
电缆
穿线井一般要挖多深?多大?
答:
请教YJV32-3*300
电缆
的弯曲半径,供电公司做电缆工作井,且电缆要在里面...
答:
D≈89.5mm 12/20kV D≈94.3mm 18/20/18/30kV D≈117.0mm 26/35 D≈125.4mm
标准规定
:交联聚乙烯绝缘多芯电缆的允许弯曲半径计算:R=15(D+d)±5% ,mm。其中D——电缆的实际外径;d——电缆导体的实际外径。不过该细钢丝铠装电缆的
电缆井
的直径最小不要小于2×15D。
电缆
穿线井一般要挖多深?多大
答:
通信管道埋深不小于1m,管道进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.4米,管道顶部距人孔上覆底部不小于0.3m。通信管道敷设应有一定的坡度,坡度在3‰-4‰之间,不小于2.5‰。格栅管、电力塑料管采用套筒连接,每2米绑扎一次。
电缆
排管进出接线井接口处两端各加2mC20钢筋混凝土包封,如包封...
电缆井
盖规格型号
答:
根据查询爱采购显示,电缆井盖规格型号如下:常见电缆井盖
尺寸
规格型号:1.口径为300mm的电缆井盖。该型号电缆井盖适用于
小型电缆井
的盖板,它通常的尺寸为350mm*350mm,高度约为50mm,承重能力在10吨以下。2.口径为400mm的电缆井盖。该型号电缆井盖适用于中小型电缆井的盖板,它通常的尺寸为450mm*450mm...
电缆井
的深度不得超过多少米?
答:
规范
上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。《电力
电缆井
设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
12号
电缆井
规格
尺寸
答:
12号
电缆井
规格
尺寸
如下:1、长2点94米。2、宽2点44米。3、深1点9米。电缆井是电缆埋设工程中起到施工中及工程竣工后安装或维护作用的地下检查井。
电缆井
用地
标准
答:
1.
电缆井
的最低净宽度不得小于1.2米,最低净高度不得小于2.2米,电缆井的深度根据需要而定,但不得低于地面0.6米。2.电缆井的地面应平整,周围有护栏或护坡,以保证安全。3.电缆井的材料应符合国家及地方相关
标准
,通常为钢筋混凝土或预制混凝土电缆井。4.电缆井的周围应设置标志,如地面标志、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆井尺寸规范标准
电缆井规格都有哪些
10kv电缆井一般多大
国家电网电缆井的标准尺寸
强弱电缆井尺寸的最低
强电缆井大小
10kv电缆井尺寸规范
电缆井尺寸怎么确定
35kv电缆井尺寸