怎样判断变压器油位是否正常
油
变压器油
枕上
油位
计有三个温度指示线,请问该温
答:
变压器油
枕油位计上面一般有-30℃、+20℃、+40℃三个
正常油位
线,根据这三个标志可以
判断是否
需要加油和放油;标上+40℃表示安装地点变压器在环境最高温度为+40℃时满载运行中油位的最高限额线,油位不得超过此线,如果在停止状态下油温为+20°,此时...
变压器油
枕的
油位
到10
答:
是正常
的。
变压器油
枕的作用是调节变压器的
油位
,变压器油枕的油位到10是是正常的。变压器的渗漏油以及渗水等,也都会影响油位的变化.油枕的容积,一般为变压器容积的10%左右。变压器在运行中要求变压器油有一定的油位,运行中必须进行经常检查。当油位过高时,应设法放油;油位过低时,应设法补油,...
变压器油位
在多少最好?
答:
正常
运行的
变压器
储油柜
油位
应在二分之一左右较为合适。储油柜油面上部的空气由一通气管道与外部大气相通。通气管道中放置干燥剂,以减少空气中的水分进入储油柜中。储油柜的底部设有沉积器,以沉聚侵入储油柜的水分和污物,定期加以排除。在储油柜的一端还装有油位表以观测油面的高低,当由于渗漏...
正常
运行的
变压器
储油柜
油位
应在多少合适?
答:
正常
运行的
变压器
储油柜
油位
应在二分之一左右较为合适。储油柜油面上部的空气由一通气管道与外部大气相通。通气管道中放置干燥剂,以减少空气中的水分进入储油柜中。储油柜的底部设有沉积器,以沉聚侵入储油柜的水分和污物,定期加以排除。在储油柜的一端还装有油位表以观测油面的高低,当由于渗漏...
变压器油位
计
如何
读数
答:
此时检查油位计的油面应不高于+20°的标志。;-30℃表示环境为-30℃时空载变压器的最低油位线,不得低于此线,若油位过低,应加油。问题六:
如何判断变压器油位是否正常
? 变压器在额定条件下运行,铁芯和绕组的损耗发热引起各部位温度升高,当发热与散热达平衡时,各部位温度趋于稳定。在巡视检查时...
运行中的
变压器油位是否正常
,出现假油位的原因是什么
答:
假
油位
的原因 就
是变压器
中产出的气体,一般运输会有气体产生,变压器运行一段时间也会有气体 如果排气
正常
就不会有假油位置了
油浸
变压器
的
油位怎么
标识的?
答:
45千伏及左右额定电压或
是
容积很大的12千伏油浸油浸式
变压器
都安装储油柜,储油柜的油量标示大约有那么几类方式,连通管、指针式
油位
计、金属波纹管。连通管就是说选用连通器原理。在玻璃试管中有个鲜红色的圆球标示油量,很形象化;指针式油位计有的立即标明表针特指部位标出储油柜中剩余油的是多少...
检查
变压器油
流带电故障的方法有哪些?
答:
变压器
套管因外力冲撞或机械应力、热应力而破损也是引起闪络的因素。变压器箱盖上落异物,如大风将树枝吹落在箱盖时引起套管放电或相间短路。以上对变压器的声音、温度、
油位
、外观及其他现象对配电变压器故障的
判断
,只能作为现场直观的初步判断。因为,变压器的内部故障不仅是单一方面的直观反映,它涉及诸多...
怎样
看
变压器油位
,加完后马上使吗?
答:
二到三小时后使用。等气泡没有后才可以投运。因为加油过程中有气泡产生。汽泡相对
变压器油
不
是
绝缘体而是导线。这时送电10KV的电压会击穿空气形成导体接地。
变压器油
枕
油位
过高或过低的危害
答:
2、
油位
过低首先会造成高压套管中油位的降低,套管内放电,引起事故。如果是电容式套管,不会马上引起故障,但继续降低,低于气体继电器就有会很大麻烦,会报警或跳闸。
变压器油
枕,为压器油的热胀冷缩创造条件,有波纹式、胶囊式、隔膜式。当变压器油的体积随着油的温度膨胀或减小时,油枕起着调节油量...